你可能感兴趣的试题
两台所用变压器分别由两台主变压器低压侧引接,第3台所用变压器从临近变电所引接。 所用电系统设两段母线,单母线接线,母线间设联络断路器。两段母线分别由两台主变压器低压侧供电。从所外引接的变压器作备用电源。 所用电负荷均从所用配电屏放射方式供电。两台主变压器B相冷却控制箱从1号所用电母线引接两回电源,并设置电源自动切换装置,切换后各引1回电源至A、C箱冷却控制箱。 配电装置断路器,隔离开关操作及加热负荷采用环形供电方式,电源从两段所用电母线引接,环网中设刀开关,开环运行。
330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷; 220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。
由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止励磁涌流的专门措施 自耦变压器的零序电流保护应接入中性点引出线电流互感器的二次电流 330kV、500kV 变压器, __侧零序Ⅰ 段应直接动作于断开变压器各侧断路器
由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止励磁涌流的专门措施 自耦变压器的零序电流保护应接入中性点引出线电流互感器的二次电流 330kV、500kV变压器,__侧零序一段应直接动作于断开变压器各侧断路器
2756A; 2624A; 2636A; 2510A。
由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止励磁涌流的专门措施 自耦变压器的零序电流保护应接入中性点引出线电流互感器的二次电流 330kV、500kV 变压器,__侧零序一段应直接动作于断开变压器各侧断路器
高 压侧和中压侧 高 压侧和低压侧 中压侧和低压侧 高 压侧和中压侧以及中压侧和低压侧
500kVA; 630kVA; 800kVA; 1000kVA。
31.5kA; 40kA; 50kA; A和B均可。
单台变压器__侧额定电压等于变压器组__侧的额定电压 单台变压器中压侧额定电压等于变压器组中压侧的额定电压 单台变压器低压侧额定电压等于变压器组低压侧的额定线电压 变压器组低压侧的额定电流等于单台变压器的额定电流
自耦变压器__侧 自耦变压器中压侧 自耦变压器低压侧 自耦变压器公共绕组
汽轮发电机的定子回路; 220~500kV输电线路和变压器220kV及以上电源侧回路; 330~500kV并联电抗器组和变压器低压倒装有无功补偿装置的回路; 55kW及以上电动机。
由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止励磁涌流的专门措施 自耦变压器的零序电流保护应接入中性点引出线电流互感器的二次电流 330kV、500kV 变压器, __侧零序一段应直接动作于断开变压器各侧断路器 以上说法都不对
__侧间隙电流数据无效 中压侧电压数据无效 低压侧开关相电流数据无效 中压侧相电流数据同步异常