当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后, 联动 开启该防火分区内() 前室及合用前室的常闭送风口, 同时开启该防 火分区楼梯间的全部加压送风机。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

压力开关信号  火灾触发信号  水流指示器信号  信号阀动作信号  
预作用系统应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号  雨淋系统应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号  湿式系统和干式系统的联动控制设计中,压力开关的动作信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动喷淋消防泵,系统的联锁启动不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发,联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  
气体灭火控制器直接连接在火灾探测器上时,气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,可以直接启动灭火系统,不论消防联动控制器是否处于自动状态。  应由同一防护区域内两只独立的火灾报警器的探测信号,一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。  接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号。  同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为后续联动触发信号。  气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的联动触发信号应由消防联动控制器发出。  
气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内和防护区外的火灾声光警报器  气体灭火控制器在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号  平时有人值班的防护区,启动气体灭火装置、气体灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间  组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置  
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V  湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消 防联动控制器处于自动或手动状态的影响  在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在 5s 内按设定的控制逻辑发出联动控 制信号给相应的消防设备  由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨 淋阀组开启的联动触发信号  
气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器  气体灭火控制器在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号  联动控制信号包括:关闭防护区域的送风机及送风阀门  联动控制信号包括:启动气体灭火装置.气体灭火控制器,可设定不大于60s的延迟喷射时间  组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置  
由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只感温探测器的报警信号("与”逻辑)作为排烟口开启的联动触发信号  消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为3个  消防联动控制器接收到防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启,排烟口开启的反馈信号作为开启排烟风机的触发信号  由挡烟垂壁两侧的2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动挡烟垂壁下降的联动触发信号  
火灾报警控制器下达联动控制指令时, 按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断  满足逻辑关系条件时, 按照预设的控制时序启动相应自动消防系统  消防联动控制器上不能手动启动相应消防系统  接收并显示消防系统动作的反馈信息  
联动通讯信号  联动反馈信号  联动触发信号  联动控制信号  
应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。  应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为喷淋泵启的联动触发信号。  应由预作用报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。  消防联动控制器接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,应控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统,同时开启快速排气阀前的电动阀、水流指示器等设备。  
在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备  消防联动控制器的电压控制输出应采用直流12V  当采用联动控制时,湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,为保证系统的正常运行,消防联动控制器应处于自动状态  当消防联动控制器接收到一只手动火灾报警按钮的报警信号,应作为雨淋阀组开启的联动触发信号,即控制雨淋阀组的开启  
应由同一防火分区内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,  灭火控制器接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内、外的火灾声光警报器,但不启动灭火装置释放灭火剂。  当已经启动灭火装置释放灭火剂时,如发现为误报火警,立即按下紧急停止按钮,系统不会停止实施灭火操作  平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后可直接启动气体灭火装置。  
在火灾报警后经确认,消防联动控制器应在5s内按设定的控制逻辑发出联动控制信号给相应的消防设备  消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V  湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响  由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号  
由防火分区内,一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口开启的联动触发信号  消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的触发信号后,联动控制开启排烟口的数量为10个  消防联动控制器接收到防火分区内两只感烟火灾探报警信号后,联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动  由防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动挡烟垂壁下降的联动触发信号  消防联动控制器分时联动控制排烟口的开启和电动挡烟垂壁的下降  
压力开关信号  火灾触发信号  水流指示器信号  信号阀动作信号  

热门试题