接地线采用焊接连接; 当利用穿线的钢管作接地线时,引向电气设备的钢管与电气设备之间,应有可靠的电气连接; 接地线与电气设备的连接,可用螺栓连接或焊接; 当单个电气设备接地部分与接地母线较远时,宜采用多个设备串接后与接地母线连接。
三相共箱式的GIS,其接地线应和GIS室内环形接地母线连接,当接地母线较长时,其中部不用另加接地线 2条或4条接地线截面的热稳定校验电流应分别取全部接地电流的70%和35% 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置 GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部分以最短路径与环形接地母线连接 GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接
接地线采用焊接连接; 当利用穿线的钢管作接地线时,引向电气设备的钢管与电气设备之间,应有可靠的电气连接; 接地线与电气设备的连接,可用螺栓连接或接; 当单个电气设备接地部分与接地母线较远时,宜采用多个设备串接后与接地母线连接
基座上的每一接地母线, 经分设其两端的接地线与接地网连接。 基座上的每一接地母线, 经设在一端的接地线与接地网连接。 接地开关的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。 金属氧化物避雷器的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。
封闭母线槽全长保护接地不少于2处 封闭母线与接地干线连接采用螺栓连接 分支段母线槽的末端需保护接地 封闭母线可靠接地前,不得进行交接试验和通电试运行
GIS基位上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与全站接地网连接,接地线并应和GIS室内环形接地母线连接; 接地线截面应进行动、热稳定校验; GIS的接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置; GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。
25MM2; 35MM2; 50MM2; 100MM2