辅助接地母线连接的是:( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

接地线采用焊接连接;  当利用穿线的钢管作接地线时,引向电气设备的钢管与电气设备之间,应有可靠的电气连接;  接地线与电气设备的连接,可用螺栓连接或焊接;  当单个电气设备接地部分与接地母线较远时,宜采用多个设备串接后与接地母线连接。  
三相共箱式的GIS,其接地线应和GIS室内环形接地母线连接,当接地母线较长时,其中部不用另加接地线  2条或4条接地线截面的热稳定校验电流应分别取全部接地电流的70%和35%  当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置  GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部分以最短路径与环形接地母线连接  GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接  
接地线采用焊接连接;  当利用穿线的钢管作接地线时,引向电气设备的钢管与电气设备之间,应有可靠的电气连接;  接地线与电气设备的连接,可用螺栓连接或接;  当单个电气设备接地部分与接地母线较远时,宜采用多个设备串接后与接地母线连接  
基座上的每一接地母线, 经分设其两端的接地线与接地网连接。  基座上的每一接地母线, 经设在一端的接地线与接地网连接。  接地开关的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。  金属氧化物避雷器的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。  
封闭母线槽全长保护接地不少于2处  封闭母线与接地干线连接采用螺栓连接  分支段母线槽的末端需保护接地  封闭母线可靠接地前,不得进行交接试验和通电试运行  
GIS基位上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与全站接地网连接,接地线并应和GIS室内环形接地母线连接;  接地线截面应进行动、热稳定校验;  GIS的接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置;  GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。  
主接地极  局部接地极  连接导线  接地母线  
焊接  螺栓连接  触头连接  螺栓连接或触头连接  