电流互感器主绝缘电容量初值差超过±5%,应扣()分。
查看本题答案
包含此试题的试卷
输变电设备状态检修工考试《输变电设备状态检修工考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电压互感器耦合电容器相对电容量比值异常判断标准为
初值差>5%且≤10%
初值差>5%且≤20%
初值差>2%且≤10%
初值差>2%且≤20%
在做电流互感器检测时相对电容量的正常标准是
初值差≤5%
初值差≤10%
初值差≤20%
初值差≤8%
电流互感器电容量初值差不超过-5%~10%
油浸式电流互感器采用比较法带电测试tanδ及电容量时同相设备介损测量差值与初始测量值差值比较变化范围
±0.3%,±5%
±0.4%,±5%
±0.3%,±4%
±0.5%,±4%
测量主绝缘为电容式结构的电流互感器的的介损及电容量时有末屏的应尽量使用进行测量
正接线
反接线
自激法
末屏加压法
电容型油浸式电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超过时应查明原因
3%
5%
10%
-5%
状态检修试验规程规定电容式电压互感器电容量初值差不超过
±1%
±2%
±3%
±5%
电容式电压互感器主绝缘电容量初值差超过±2%基本扣分为多少
2
4
8
10
能有效发现电容型电流互感器底部进水受潮缺陷的试验是
末屏绝缘电阻
交流耐压
主屏电容量
主绝缘tgδ
电流互感器仅电容量初值差超过±5%状态评价为何种状态
正常状态
注意状态
异常状态
严重状态
电容型设备如耦合电容器套管电流互感器等其电容屏间绝缘局部层次 击穿短路后测得的电容量Cx变大
关于电流互感器例行试验的说法正确的是
油中总烃含量注意值为150μL/L
末屏对地绝缘电阻应大于1000MW
电容量初值差不应超过±5%
油中氢气含量注意值为150μL/L
在做电压互感器耦合电容检测时相对电容量的正常标准是
初值差≤5%
初值差≤10%
初值差≤20%
初值差≤8%
穿墙套管油纸绝缘电容量初值差超过±5%评价为状态
正常状态
注意状态
异常状态
严重状态
电容式电压互感器电容量初值差不超过±2%
关于电流互感器电容量和介质损耗因数的表述正确的是
电容量初值差不应超过±3%
末屏介质损耗因数要求小于0.015
测量值异常,可测量介质损耗因数与测量电压之间的关系曲线
220kV电流互感器介损值应小于0.006
电容型油浸式电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超过时应查明原因
±3%
±4%
±5%
±6%
电容式电压互感器中分压电容电容量初值差的警示值是多少
0.02
0.03
0.04
0.05
电压互感器耦合电容器相对电容量比值正常初值差
对__电容式绝缘结构的套管互感器及耦合电容器不仅要监测其绝缘介质损耗因数 还要监测其电容量的相对变化
热门试题
更多
变压器有载分接开关检查中以下哪些检查应每3年开展一次
在线监测装置平均无故障时间至少满足
设备投运前信息主要包括
以下属于油中溶解气体分析三比值法特征气体的是
测量交流高电压有哪几种方法
家族性缺陷一般是由哪些共性因素导致的
以下哪些因素影响变压器空载试验测量结果准确度
变压器空载损耗试验主要测量的参数是
下列哪项不涵盖于绩效评估工作的三级
地市公司状态检修工作的主要职责包括
现场测试中使用QS1电桥测tgδ%下列设备哪些适合正接线
物体红外辐射与物体温度的关系以下描述错误的是
网省公司完成编制状态检修绩效评估报告的时限
现场作业风险预控分析管理规定
下列关于超高频局部放电带电检测技术特点的表述正确的是
下列关于暂态地电压带电检测技术特点的表述正确的是
下列属于金属氧化物避雷器运行中劣化征兆的是那些
网省公司设备状态评价中心的主要职责包括
断路器导电回路接触电阻的阻值增大的危害有
相对介质损耗因数及相对电容量比值检测适用于
热分辨率是衡量红外热像仪的一个重要参数热分辨率是指
对于一个110-220kV变电站的接地网以下哪些措施可以有效降低地网的接地电阻
可以通过方式调整电路达到谐振
根据DL/T664-2008标准进行电流致热型设备检测时的最小负载为
关于变压器空载电流和空载损耗试验的表述正确的是
下列各种因素中与变压器__绕组电阻的测得值无关
通过负载损耗试验能够发现变压器的诸多缺陷包括缺陷
变压器油中溶解气体在线监测装置主要由那几部分组成
在线监测装置的恒定湿热试验时间为
下列关于变压器诊断性试验的表述正确的是
热门题库
更多
电力造价员
热工自动装置检修工
工程电气设备安装调试工
输变电设备状态检修工考试
电网运行及调度考试
输电线路带电作业
家电维修工试题
班组安全生产管理
发电可靠性考试
配电运行维护考试
变压器检修工考试
锅炉、容器管理人员考试
内线安装工
卸储煤值班员
维修电工考试
车辆电工考试