你可能感兴趣的试题
导电回路接触电阻值应符合产品的技术要求。 导电部分的行程已调整合格。 导电部分的可挠铜片不应断裂,铜片间无锈蚀;固定螺栓应齐全紧固。 导电杆表面洁净,导电杆与导电夹应接触紧密。 真空度已测试合格。 设备接线端子的螺栓搭接面及螺栓的紧固要求,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定。
将断路器跳合几次 手动合闸时去掉千斤顶 多次复测 取三次分散性最小的值的平均值
触头在正常工作电流下发热 短路时触头局部过热,烧伤周围绝缘 触头烧熔粘连后,影响跳闸时间和开断能力,甚至发生拒动 易产生过电压
带电导体 有感元器件 断路器、隔离开关、母线接点、母线上接触部件和其它流经大电流接点的导电回路电阻 带电导体和有感元器件
导电部分的可挠铜片不应断裂,铜片间无锈蚀 导电杆表面应洁净,导电杆与导电夹应接触紧密 导电回路接触电阻值应符合产品的技术要求 电器接线端子的螺栓搭接面及螺栓的紧固要求,应符合现行国家标准的规定 安装应垂直,固定应牢靠,相间支持瓷件在同一水平面上
将断路器跳合几次 手动合闸时去掉千斤顶 多次复测 取三次分散性最小的值的平均值
主触头接触电阻 合闸电阻触头接触电阻 合闸电阻 断路器主回路
断路器、开关、母线电阻; 断路器、开关电阻 断路器、母线上接触部件和其它流经小电流接点的导电回路电阻 断路器、开关、母线接点、母线上接触部件和其它流经大电流接点的导电回路电阻