有载调压 无载调压 无励磁调压 有载调压和无载调压
应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化 有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行 单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,宜三相同步电动操作 有载调压变压器与无励磁调压变压器并联运行时,两变压器的分接电压应尽量靠近
变压器各侧开关的跳、合闸及联锁试验; 新安装或二次回路检修过的变压器,应做保护传动试验; 冷却装置电源的切换试验; 有载调压装置调整试验,试验良好后调至正常档位。
所用变压器一般不采用有载调压变压器; 在正常运行方式下,所用母线电压波动不超过额定值的±5%时,所用变压器可不采用有载调压变压器; 所用母线电压因__电源波动使母线电压偏移超过±2.5%,应采用有载调压所用变压器; 所用变压器一般采用有载调压变压器。
辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断,且发生闪烙 由于分接开关密封不平进水而造成相间短路 由于触头滚轮被卡住,使分接开关停在过渡位置,造成相间短路而烧坏 分接开关油箱内缺油
无载调压方式 有载调压方式 有载调压分接开关,在改变分接头时其选择开关的触头是在没有电流通过情况下动作 有载调压分接开关,在改变分接头时其切换开关的触头是在通过电流的情况下动作
限制负载电流 限制激磁电流 均匀调压 限制调压环流
35KV及以上电压的变电所中的降压变压器直接向35KV、10(6)KV电网送电时,应采用有载调压变压器; 35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时,应采用有载调压变压器; 35KV/0.4KV直降的配电变压器应采用有载调压变压器; 当10(6)KV电源电压偏差不能满足要求时,且有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。
辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断 分接开关密封不严,进水造成相间短路 调整速度过快 分接开关油箱缺油
有载调压变压器 工业变压器 无载调压变压器 电焊变压器