你可能感兴趣的试题
发电机, 变压器, 线路的电压表, 电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声 连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。 电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心, 每一周期约降低至零值一次。 随着离振荡中心距离的增加, 电压波动逐渐减少。 如果联络线的阻抗较大, 两侧电厂的电容也很大, 则线路两端的电压振荡是较小的 失去同期的电网, 虽有电气联系, 但仍有频率差出现, 送端频率高,受端频率低并略有摆动
发电机、变压器和联络线的电流表,功率表周期性地大幅度摆动 电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零 失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动 送端系统频率升高,受端系统的频率降低并有摆动
具有发电机电压母线的主变压器,其容量应与接在发电机电压母线的发电机容量相匹配: 发电机电压母线的负荷为最小时,能将剩余有功和无功功率送入地区电力系统; 当发电机电压母线上的容量最大的一台发电机停运时,应能从电力系统受电,以满足发电机电压母线最大负荷的需要; 当发电厂为热电厂,因供热机组热负荷的变动而需要限制本厂出力时,应能从电力系统受电,以满足发电机电压母线的最大负荷的需要。
变压器、线路有功功率、无功功率、电流发生周期性摆动 线路及母线电压大幅波动,照明忽明忽暗,振荡中心附近母线电压值过零 系统的频率小幅变化 变压器发出有规律的周期性的轰鸣声
转子电流表指示为零或接近于零 定子电流表指示升高并摆动,有功功率表指示降低 无功功率表指示为负值,发电机调相运行 发电机母线电压指示降低并摆动
转子电流表指示为零或接近于零 定子电流表指示升高并摆动,有功功率表指示降低 无功功率表指示为负值,发电机调相运行 发电机母线电压指示降低并摆动
充电电流过大会引起()。 充电指示灯忽暗忽明 发电机及点火线圈易过热 发电机内部短路 发电机外部断路
发电机相电压/发电机相电流 发电机相电压/发电机线电流 发电机线电压/发电机线电流 岸电的线电压/岸电线电流
充电指示灯忽暗忽明 发电机及点火线圈易过热 发电机内部短路 发电机外部断路
发电机和线路电流表、功率表周期性变化,但变化范围较小,发电机鸣声较小,发电机有功不过零发电机发出有节奏的呜响,电压波动大,电灯忽明忽暗 电机机端和电网电压波动较小,无局部明显降低 发电机及电网频率变化不大,全网频率同步降低或升高
发电机及系统联络线电流表指针大幅度摆动,且超过正常值; 发电机和母线上电压表指针周期性摆动,照明灯忽明忽暗; 发电机及系统联络线有功、无功功率表指针大幅度摆动; 发电机转子电流表在正常运行数值附近大幅度摆动。
发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动 发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声 连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大 失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现
变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动 距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显 联络线的表计有明显摆动 距系统振荡中心越近白炽灯忽明忽暗越不明显
电力线路、发电机和变压器的电压表、电流表和功率表的指针周期性剧烈摆动 振荡中心附近的电压摆动最大 白炽照明灯随电压波动一明一暗 送端系统的频率升高,受端频率降低
充电指示灯忽明忽暗 发电机和点火线圈过热 发电机内部短路 电喇叭声音小