当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

后备保护,当主保护拒绝动作时,由本设备或线路的另一套保护实现后备。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

本侧母线故障在对侧线路后备保护作用范围内时,可不装设母线保护,否则就装设一套母线保护;  应装设能快速有选择地切除故障的母线保护,对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护;  当本侧的变压器后备保护能实现对母线的保护时,可不装置母线保护,否则应装设一套母线保护;  对于1个半断路器接线每组母线应装设一套母线保护。  
主保护  远后备保护  辅助保护  近后备保护  
采用近后备方式;  后备保护只反应线路的接地故障;  为快速切除中长线路出口故障,在保护配置中宜有专门反应近端故障的快速辅助保护;  当330~500kV配置的双重化主保护都具有完善的后备保护功能时,可不再设后备保护,只要其中一套主保护无后备,则应再设一套完整的独立的后备保护。  
每回线配置两套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且每回线路的一套后备保护与一套主保护综合在一起;  每回线配置一套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且主保护与后备保护互相独立;  每回线配置两套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且每回线路的主保护与后备保护互相独立;  每回线配置一套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且与一套主保护综合在一起。  
每套宜采用主保护与后备保护综合在一起的微机继电保护装置;  一套主保护与后备保护综合在一起,另一套主保护与后备保护必须互相独立;  两套保护装置的直流电源应互相独立;  两套保护装置的电流互感器和电压互感器的二次回路应互相独立。  
主保护  远后备保护  辅助保护  近后备保护  
后备保护是主保护或断路器拒动时, 用以切除故障的保护, 后备保护分为远后备和近后备两种方式  远后备是当主保护或断路器拒动时, 由相邻电力设备或线路的保护实现后备  近后备是当主保护拒动时, 由该电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护; 当断路器拒动时, 由断路器失灵保护来实现的后备保护  是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护  
1号线路的高频闭锁方向保护动作;  2号线路的高频闭锁距离保护动作;  1号线路的相间距离一段动作;  2号线路的接地距离一段动作。  

热门试题

更多