你可能感兴趣的试题
后备保护应采用近后备方式 对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障 对于1~2km双侧电源的短线路,当有特殊要求时,可采用纵差保护作为主保护,电流保护作为后备
采用近后备方式; 后备保护只反应线路的接地故障; 为快速切除中长线路出口故障,在保护配置中宜有专门反应近端故障的快速辅助保护; 当330~500kV配置的双重化主保护都具有完善的后备保护功能时,可不再设后备保护,只要其中一套主保护无后备,则应再设一套完整的独立的后备保护。
后备保护应采用近后备方式 对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障 对于1~2km双侧电源的段线路,当有特殊要求时,可采用差动保护为主保护,电流保护为后备
线路保护采用近后备方式, 对于分相操作的断路器, 可只考虑断路器单相拒动情况 线路保护采用远后备方式 断路器与电流互感器之间发生故障, 该回路主保护无法切除故障, 并引起严重后果时 线路保护采用远后备方式, 如果由其他线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围, 并引起严重后果时
失灵保护 母线保护 对侧线路保护 本侧线路保护 本站的变压器后备保护和上一级电源线路的后备保护
近后备; 远后备; 以近后备为主、远后备为辅; 以远后备为主、近后备为辅。
主变压器低后备保护 主变压器高后备保护 主变压器差动保护 主变压器非电量保护
主保护是保护本区内所有故障的保护;后备保护是在主保护失灵时,用以切除故障的保护 后备保护是主保护的辅助保护 主保护是保护本区内所有故障的保护;当主保护失灵时,由上一级保护来切除故障,则称上一级保护为本级的后备保护 后备保护分为近后备保护及远后备保护,由上一级主保护作为本级的后备保护,或本级的主保护作为下一级的后备保护称为远后备保护。为本级专门设的后备保护称为近后备保护
停用整套微机高频保护; 停用高频主保护,保留后备保护,断开收发讯机电源; 断开收发讯机电源; 停用后备保护,保留高频主保护,断开收发讯机电源。
后备保护可替代主保护 当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护 后备保护是主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护 又分为远后备保护和近后备保护两种
送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度 对稀有故障, 例如 51 电网的三相短路, 允许无选择性动作 作为相邻线路的远后备保护, 对任何故障具有足够的灵敏度 除主电源侧外, 其它各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护
除主电源外, 其他各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护 作为相邻线路的远后备保护, 对任何故障具有足够的灵敏度 对稀有故障, 例如电网的三相短路, 允许无选择性动作 送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度
对稀有故障,例如110kV及以下电网的三相短路,允许无选择性动作 除主电源侧外,其它各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护 作为相邻线路的远后备保护,对任何故障具有足够的灵敏度 送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度