你可能感兴趣的试题
Ⅲ类手持电动工具 建筑施工场所的打桩机 建筑施工场所的搅拌机 Ⅰ、Ⅱ类移动式日用电器
分配电箱不得挂接临时用电设备 一个开关箱最多控制两台用电设备 总配电必须安装漏电保护器 开关箱内必须安装漏电保护器
手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用。
漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装;漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器;漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。 安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接人漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。 在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
使用隔离变压器供电的电气设备 暂设临时用电的电气设备 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回 建筑施工工地的电气施工机械设备
手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装 每台用电设备都必须漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用 每台用电设备都必须装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用
漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用 动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路可以选用三极或四极保护器 建筑施工工地的施工电气设备应安装漏电保护装置,临时性电气设备可不安装 漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠
经常过负荷的线路必须有过负荷保护 要安装漏电保护器 采用熔断器作短路保护,熔体的额定电流选择要合理 采用断路器(空气开关)作短路保护,脱扣电流整定的要正确 临时用电设备安装保护接地