50mm*5mm 50mm*4mm 40mm*5mm 40mm*4mm
接地体埋深(接地体上端距地面的距离) 宜不小于0.7m 垂直接地体应采用长度为2.5m的不小于50mm×50mm×5mm热镀锌角钢、 水平接地体应采用热镀锌扁钢, 其规格不小于40mm×4mm 垂直接地体可采用直径不小于50mm、 壁厚不小于3.5mm的热镀锌钢管。
100mm2,4mm 20mm2,2mm 50mm2,5mm 30mm2,4mm
地网施工应采用不小于40mm*4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体 用50mm*5mm长2.5m的热镀锌角钢作为垂直接地体 为保证良好的电气连通,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的3倍 焊接时要做到双面焊接。圆钢与建筑物螺纹主钢筋搭接长度为圆钢直径的10倍,焊接时可做单面焊接
40mm*4mm 30mm*3mm 20mm*2mm 10mm*1mm
50mm2 l00mm2 150mm2 200mm2
厚度不小于4㎜、截面不小于100mm2的扁钢 厚度不小于4㎜、截面不小于50mm2的扁钢 截面不小于50mm2的铜线 截面不小于100mm2的镀锌铁线
直流110V以下的电气设备,从防触电的角度考虑不要求接地的部位可不接地 作为保护导体的铜导体最小截面不得小于4mm2 作为保护导体的钢导体最小截面不得小于8mm2 不接地配电网中,应装设两相接地时能自动切断电源的保护装置
闭合条形基础的周长为60m时,圆钢不少于1根,直径不小于10mm 闭合条形基础的周长为60m时,圆钢不少于2根,直径不小于10mm 闭合条形基础的周长为50m时,扁钢(mm)为4× 闭合条形基础的周长为50m时,扁钢(mm)为4×
闭合条形基础的周长为60m时,扁钢(mm)为4× 闭合条形基础的周长为60m时,圆钢不少于2根,直径不小于10mm 闭合条形基础的周长为50m时,扁钢(mm)为4× 闭合条形基础的周长为50m时,圆钢不少于4根,直径不小于10mm