下面有关散材及软质材料绝热层施工的说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

绝热施工的顺序一般为先做绝热层,再做保护层,然后做防潮层  管道保温时应按设计规定的位置、大小和数量设置绝热膨胀缝,并填塞热导率相近的软质材料  管道上的阀门、法兰、套管伸缩器一般不应保温,并在保温层端部抹50°的斜坡  风机盘管和诱导器及空调器与水管、风管的接头处,以及容易产生凝结水的部位,必须进行保温  风管上各种预留的测孔必须提前开出,并将测孔部件组装结束  
风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料  制冷管道的绝热应在防腐处理前进行  水平管道的纵向缝应位于管道的侧面  风管及管道的绝热防潮层应封闭良好  多重绝热层施工的层间拼接缝应一致  
标准热损失的范围内,绝热层越厚越好  热损失主要取决于绝热材料的导热系数  导热系数越大,绝热层就越薄  要使产生腐蚀性物质在绝热材料中的含量增加  
设置防潮层的绝热层的外表面,应清理干净,保持干燥,并应平整、均匀  外表面不得有突角、凹坑和起砂现象  室外施工不宜在夏日暴晒或雨雪天中进行  防潮层以热法施工为主  操作时的环境温度应符合设计文件或产品说明书的规定  
硬质绝热制品金属保护层纵缝,在不损坏里面制品及防潮层前提下可进行咬接  软质绝热制品的金属保护层纵缝如果采用搭接缝,只能用抽芯铆钉固定  铝箔玻璃钢薄板保护层的纵缝,可使用自攻螺钉固定  保冷结构的金属保护层接缝宜用咬合或钢带捆扎结构  
半硬质绝热制品的捆扎间距不应大于300mm  每块绝热制品上的捆扎件,不得少于两道  不得采用螺旋式缠绕捆扎  半硬质及软质绝热制品的绝热层,应根据管道直径大小,采用包装钢带、镀锌铁丝或宽度为50mm的粘胶带进行捆扎  硬质绝热制品的绝热层,可采用镀锌铁丝双股捆扎,捆扎的间距不应大于300mm  
硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保冷时不应大于2mm  硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于2mm  硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm  当绝热层的厚度大于200mm时,应分层铺设,层间应压缝  松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀  