你可能感兴趣的试题
应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具 设置在距地面8m及以下的灯具应选择B型灯具 地面上设置的标志灯应选择集中电源B型灯具 照明灯具采用节能而灯具,色温为2800K
疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为 0. 8m 吊装灯具一 端采用金属吊杆另一端利用灯具电源线固定在顶棚上 大型“安全 出口” 标志灯具底边距地面的高度为 4m 出口标志灯采用吊装式安装, 距安全出口所在墙面的距离为 30mm
在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面不得低于1.8m 消防应急照明灯具应均匀布置 在距地面1m以下侧面墙上安装时应采用嵌入式安装 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面不得低于2m
在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m 消防应急照明灯具应均匀布置 在距地面1m以下墙面上置装时应采用嵌入式爱装 在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m
消防控制室内的应急照明灯使用插头连接在侧墙上部的插座上 疏散走道的灯光疏散指示标志安装在距离地面1.1m的墙面上 主要疏散走道的灯光疏散指示标志的安装间距为30m 门诊大厅、疏散走道的应急照明灯嵌入式安装在吊顶上
疏散走道上的指示灯安装在侧墙上,转角处灯具距边墙的距离为1.5m 某安全出口在疏散走道侧边,疏散走道上方增设了指向安全出口的方向标志灯 某吊装式安装的安全出口标志灯距安全出口所在墙面的距离为30mm 保持视觉持续的方向标志灯设置在疏散通道地面中心位置,间距为2.8m
某疏散通道的照明灯具安装在地面上 某疏散通道的照明灯具安装在距地面高度0.8m的侧墙上,光线照向地面 某出口标志灯具吊装式安装在疏散门内侧上方居中位置,距疏散门所在墙面的距离为60mm 某疏散通道的方向标志灯安装在距地面高度2.2m的通道的侧墙上
非火灾状态下,非持续型灯具处于节电点亮状态 系统应急启动后,消防电梯前室地面水平最低照度为3.0Lx 接收系统启动信号后,A型集中电源转入蓄电池电源输出 系统应急启动后,应急照明控制器通过集中电源顺序点亮全部灯具
营业厅地面上的标志灯表面与地面平行,边缘与地面的垂直距离为2mm 疏散走道方向标志灯的标志面与走道平行安装,灯具之间的距离为9.5m 疏散走道侧墙上的方向标志灯顶端距走道地面的高度0.8m 疏散走道应急照明灯安装在走道侧墙上,距走道地面的度为2.4m
手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出 启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持绩型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10s 走廊的最低地面水平照度为1.01x 灯具应急点亮的持绩工作时间达到45min
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动火灾层及上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统。 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现 建筑高度 25 的医院,共六层。该建筑消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池电源的供电时间为 30min 该建筑室内地面使用的消防应急灯具的最低防护等级为 IP30
防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为5.01x 防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为12.01x 疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.01x 营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.01x
消防应急照明灯具安装在石膏板墙面上,底部距地面1.8m 消防应急照明灯具平时采用插头与供电线路连接 安全出口标志灯采用金属吊杆安装在结构梁上 地面安装的疏散指示灯线路采用密封胶密封,与地面高度差5mm
疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为0.8m 吊装灯具一端采用金属吊杆、另一端利用灯具电源线固定在顶棚上 大型安全出口标志灯具底边距地面的高度为4m 出口标志灯采用吊装式安装距安全出口所在墙面的距离为30mm
在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m 消防应急照明灯具应均匀布置 在距地面Lm以下墙面上置装时应采用嵌入式爱装 在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m
防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为 5. 0lx 防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为 12. 0lx 疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为 3. 0lx 营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为 3. 0lx