你可能感兴趣的试题
敷设水下接地网 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 当在发电厂、变压所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极
ρ≤500Ω•m ρ为500Ω•m以上 3000Ω•m以下
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地 在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m 在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m 在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极 居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。 在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 敷设水下接地网 在房屋溶化盘内敷设接地装置
采用多层接地措施 在变电站附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网或向外延伸接地体 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式深埋接地极 加密接地体
100Ω·m 150Ω·m 200Ω·m 250Ω·m
距接地设备最远3km以内,有电阻率低的土壤,可外引接地体 在地下水位较高且水较丰富的地方,设深埋式接地体 采用长效降阻剂 敷设水下接地网
土壤电阻率为100Ω.m,接地电阻不大于15Ω 土壤电阻率为100~500Ω.m,接地电阻不大于20Ω 土壤电阻率为500~1000Ω.m,接地电阻不大于20Ω 土壤电阻率为1000~2000Ω.m,接地电阻不大于25Ω
当在变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 敷设水下接地网