你可能感兴趣的试题
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。 在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。
土壤电阻率不大于1500Ωm的地区,可不装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于1000Ωm的地区,可不装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于800Ωm的地区,应装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于500Ωm的地区,应装设集中接地装置。
3000Ω·m 2000Ω·m 1000Ω·m, 500Ω·m
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 敷设水下接地网 在房屋溶化盘内敷设接地装置
距接地设备最远3km以内,有电阻率低的土壤,可外引接地体 在地下水位较高且水较丰富的地方,设深埋式接地体 采用长效降阻剂 敷设水下接地网
110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1200Ω·m的地区应装设集中接地装置; 110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1000Ω·m的地区应装设集中接地装置; 35、66kV配电装置,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路避雷线引至出线门型架构上,应装设集中接地装置; 35、66kV配电装置,在土壤电阻率大于500Ω·m的地区,不允许将线路避雷线引至出线门型架构上。
防雷线应在敷设段落内全线连通 防雷线不与光电缆连接 防雷线应另做接地装置 防雷线应延伸至土壤电阻率较小的地方
水平接地极局部包绝缘物,可采用50~80mm沥青层 接地体埋于较深的低电阻率土壤中 采用降阻剂 换土
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地; 人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m; 人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m; 人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。