在土壤电阻率低于( )区域的电杆可不另设防雷接地装置。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
土壤电阻率不大于1500Ωm的地区,可不装设集中接地装置;  土壤电阻率不大于1000Ωm的地区,可不装设集中接地装置;  土壤电阻率不大于800Ωm的地区,应装设集中接地装置;  土壤电阻率不大于500Ωm的地区,应装设集中接地装置。  
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  敷设水下接地网  在房屋溶化盘内敷设接地装置  
距接地设备最远3km以内,有电阻率低的土壤,可外引接地体  在地下水位较高且水较丰富的地方,设深埋式接地体  采用长效降阻剂  敷设水下接地网  
110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1200Ω·m的地区应装设集中接地装置;  110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1000Ω·m的地区应装设集中接地装置;  35、66kV配电装置,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路避雷线引至出线门型架构上,应装设集中接地装置;  35、66kV配电装置,在土壤电阻率大于500Ω·m的地区,不允许将线路避雷线引至出线门型架构上。  
防雷线应在敷设段落内全线连通  防雷线不与光电缆连接  防雷线应另做接地装置  防雷线应延伸至土壤电阻率较小的地方  
水平接地极局部包绝缘物,可采用50~80mm沥青层  接地体埋于较深的低电阻率土壤中  采用降阻剂  换土  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  