你可能感兴趣的试题
母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定 用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定 母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺 连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于5mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母 螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外应力
铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内,不搪锡 铝与铝:搭接面做涂层处理 铜与铝:在干燥的室内,铜导体搭接面搪锡;在潮湿场所,铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接 钢与钢:搭接面搪锡或镀锌 钢与铜或铝:钢搭接面搪锡
导电回路接触电阻值应符合产品的技术要求。 导电部分的行程已调整合格。 导电部分的可挠铜片不应断裂,铜片间无锈蚀;固定螺栓应齐全紧固。 导电杆表面洁净,导电杆与导电夹应接触紧密。 真空度已测试合格。 设备接线端子的螺栓搭接面及螺栓的紧固要求,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定。
母线连接用紧固件应采用镀锌螺栓、螺母和垫圈。 接触面应保持清洁,并涂导电膏或中性凡士林。 母线平置时,贯穿螺栓由下向上穿,在其余情况下,螺帽应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。 螺栓两侧应均有垫圈,相邻螺栓的垫圈间有3mm以上的间隙,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,垫圈厚度应符合规定。
经镀银处理的搭接面可直接连接 铜与铜的搭接面 铝与铝的搭接面可直接连接 钢与钢的搭接面不得直接连接,应搪锡或镀锌后连接
变压器、高低压成套柜、穿墙套管及支持绝缘子等安装就位,经检查合格后,才能安装由高低压配电柜引至变压器的母线 母线安装应符合相关规定 母线搭接连接,螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力 母线的相序排列必须符合设计要求,安装应平整、整齐、美观 涂刷涂料应均匀,涂膜平整、洁净,不得流坠或沾污设备
钢与钢的搭接面 铝与铝的搭接面 铜与铝的搭接面 室外时铜与铜的搭接面
铜: 室外、 高温且潮湿的室内, 搭接面搪锡; 干燥的室内, 不搪锡 铝: 搭接面不做涂层处理 钢: 搭接面搪锡或镀锌 铝: 在干燥的室内, 铜导体搭接面搪锡; 在潮湿场所, 铜导体搭接面搪锡, 且采用铜铝过渡板与铝导体连接