母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定 用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定 母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺 连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于5mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母 螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外应力
母线接触面加工后应当保持清洁,并涂以电力复合脂 母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿 母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整 贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有5mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母 螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力
搭接面积不符合规定;钢-铝连接未用铜-铁过渡板 母线材质无出厂合格证,母线外表面有气孔、划痕、坑凹、起皮等缺陷。厚度和宽度不符合标准截面的要求 母线不平直;弯曲、搭接接触面不符合规范要求 母线焊接时,对口超差,焊缝质量不符合规范要求
经镀银处理的搭接面可直接连接 铜与铜的搭接面 铝与铝的搭接面可直接连接 钢与钢的搭接面不得直接连接,应搪锡或镀锌后连接
钢与钢的搭接面 铝与铝的搭接面 铜与铝的搭接面 室外时铜与铜的搭接面
铜: 室外、 高温且潮湿的室内, 搭接面搪锡; 干燥的室内, 不搪锡 铝: 搭接面不做涂层处理 钢: 搭接面搪锡或镀锌 铝: 在干燥的室内, 铜导体搭接面搪锡; 在潮湿场所, 铜导体搭接面搪锡, 且采用铜铝过渡板与铝导体连接