、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的30%
排烟口开启数量不足 风机故障 风管阻力过大 风管漏风量过大 排烟口尺寸偏小
相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5 m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s,相应的排烟口,排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s 开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为9m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为7m/s。 开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为8m/s
排烟防火阀处于关闭状态 排烟管道堵塞 排烟口位于排烟管道的末端 排烟风机与排烟管道未连接
开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s 开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 9m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 8m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 7m/s
风机反转 风口尺寸偏小 风道阻力过大 风道漏网量过大 风机位置不当
排烟防火阀处于关闭状态 排烟管道堵塞 排烟口位于排烟管道的末端 排烟风机与排烟管道未连接
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是8.5m/s 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是12m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是8.5m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是12m/s
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s,相应的排烟口,排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s 相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s 相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s 相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风囗处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s