系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
当一个防烟分区内设置多个排烟口并需同时动作时,可在该防烟分区的总风道上,统一设置常闭型排烟阀 平时不使用的排烟口或排烟阀应为常闭型,且应设有手动或自动开启装置 排烟防火阀与通风管道上使用的防火阀构造一样,仅仅是熔断温度不同 确认火情发生后,手动或自动开启该防烟分区的排烟口或排烟阀并连锁启动排烟风机,当温度超过280℃时,该排烟口或排烟阀关闭并连锁停止排烟风机
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 排烟防火阀在 250℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5 m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动 排烟防火阀在100℃时自行关闭,连锁关闭排烟风机
火灾自动报警系统联动启动 通过电气控制柜手动启动 通过消防控制室多线盘远程启动 系统中任一排烟口或排烟阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动 系统中任一排烟防火阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动
通过电气控制柜手动启动 通过消防控制室多线控制盘远程启动 通过火灾自动报警系统自动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动 机械应急启动
现场手动启动。 通过火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动 排烟防火阀在280度时自行关闭,连锁关闭排烟风机
排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置; 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1.50m 排烟口的风速不宜大于 20.0m/s
开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s 开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 9m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 8m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 7m/s
同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分 区的排烟口开启 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区 的排烟口开启 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是8.5m/s 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是12m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是8.5m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应排烟风机,排烟口处的风速仪测量结果是12m/s
每层任意两只独立的火灾探测器报警,应联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启 建筑中任一排烟阀或排烟口开启时,相关排烟风机、补风机应能自动启动 任一楼层发生火灾,应在 15s 内联动该楼层的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。 确认火灾后,应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,自 动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s 相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s 相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s 相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。