当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

手动报警按钮测试报警功能时,用力摁压玻璃片使其到达报警状态。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

离线故障报警  火灾报警  复位  屏蔽  自检  
使手动火灾报警按钮处于离线状态,观察火灾报警控制器的故障报警情况。测试并记录火灾报警控制器发岀故障声光信号的响应时间符合性,显示的地址及注释信息准确性和完整性情况  触发手动火灾报警按钮后,观察手动火灾报警按钮报警确认灯的点亮情况、火灾报警控制器发出火警声光信号情况、火警信息记录情况,记录报警时间  检査火灾报警控制器显示发出报警信号部件类型与地址注释信息的准确性、完整性和响应时间符合性  对玻璃破碎型手动火灾报警按钮,将测试钥匙旋至正常位置后拔出钥匙,然后手动操作火灾报警控制器的“自检”键,观察手动火灾报警按钮的报警确认灯是否消除常亮状态  对可复位型手动火灾报警按钮,利用专用的复位工具进行复位操作  
可复位报警按钮  不可复位报警按钮  玻璃破碎报警按钮  不可玻璃破碎报警按钮  
塑料;塑料;塑料  铁片;铁片;铁片  玻璃;玻璃;玻璃  镜片;镜片;镜片  
可消音报警按钮  可联动报警按钮  可复位报警按钮  可自锁报警按钮  
观察手动火灾报警按钮报警确认灯的点亮情况  观察火灾报警控制器发出火警声、光信号情况  火警信息记录情况  恢复手动火灾报警按钮在线状态  记录报警时间  
按下手动火灾报警按钮的启动零件,红色报警确认灯应点亮  按下手动火灾报警按钮的启动零件,红色报警确认灯持续点亮10min后熄灭  手动火灾报警按钮应输出火灾报警信号  火灾报警控制器应接收火灾报警信号  火灾报警控制器显示发出火灾报警信号的手动火灾报警按钮的地址注释信息  
按下手动火灾报警按钮,按钮火警指示灯应常亮  按下手动火灾报警按钮,按钮火警指示灯应闪亮  将火警信息传到火灾报警控制器上  测试后用复位钥匙复位手动火灾报警按钮  
测试前通知相关人员,以免引起不必要的恐慌。  测试火灾自动报警系统联动功能时,火灾报警控制器需处于“手动”状态。  测试完毕后,应将各消防设施恢复至原状。  测试火灾自动报警系统联动功能时,火灾报警控制器需处于“自动”状态。  
用力擦触玻璃  用水冲洗  用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面  将玻璃卸下进行清洗  
前一个手动报警按钮地址  后一个手动报警按钮地址  相连可编址手动报警按钮地址  无地址  第一个手动报警按钮地址  
确认手动火灾报警按钮与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态  按下手动火灾报警按钮的启动零件,核查火灾报警控制器的显示和手动火灾报警按钮的报警确认灯  触发同一报警区域内两只独立的火灾探测器  更换或复位启动零件,复位火灾报警控制器,检查手动火灾报警按钮的报警确认灯状态  采用点型感烟火灾探测器试验裝置,向探测器施放烟气  
用力擦触玻璃  用水冲洗  用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面  将玻璃卸下进行清洗  
用力擦触玻璃  用水冲洗  用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面  将玻璃卸下进行清洗  
观察手动火灾报警按钮确认灯的点亮情况  火灾报警控制器发出火警声、光信号情况  火警信息记录情况  消防联动控制器联动启动消防设施情况  