你可能感兴趣的试题
钢筋笼制作,运输和吊装过程中应防止变形 钢筋笼放入泥浆后5h内必须浇筑混凝土 宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大45mm 浇筑时混凝土的温度不得低于5℃ 当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施
扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍 扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍 在确定桩底进入持力层深度时用考虑特殊土的影响 水下灌注混凝土的桩身混凝土强度等级不宜高于C30
沉管灌注桩 PHC管桩 未预埋声测管的混凝土灌注桩 已预埋声测管的混凝土灌注桩
灌注桩的施工方法常用的有钻孔灌注桩、沉管灌注桩和人工挖孔灌注桩等多种 钻孔灌注桩是使用钻孔机械钻孔,在孔内安放钢筋笼,浇筑混凝土成柱 干作业成孔灌注桩施工工艺流程:测定桩位→钻孔→清孔→下钢筋笼→浇筑混凝土 沉管灌注桩的施工工艺流程为:测定桩位→埋设护筒→制备泥浆→成孔→清孔→下钢筋笼→水下浇筑混凝土 人工挖孔灌注桩护壁方法有现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等
应根据土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等选择混凝土灌注桩、型钢桩、钢管桩、钢板桩、型钢水泥土搅拌 采用混凝土灌注桩时,对悬臂式排桩,支护桩的桩径宜大于或等于500mm 桩身混凝土强度等级不宜低于C20 基坑土方开挖过程中,宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩间土体进行加固 遇到地下水位较低,宜采用泥浆护壁的工艺施工灌注桩
钢筋笼制作、运输和吊装过程中应防止变形 钢筋笼放人泥浆后5h内必须浇筑混凝土 宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大45mm 浇筑时混凝土的温度不得低于5℃ 当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施
导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于15cm 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~400mm 灌注水下混凝土须问断施工 场地为浅水时宜采用筑岛法施工 使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出
C15~C30 C20~C40 C25~C40 C30~C50
扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍 扩底灌注桩的扩底直径不应大于桩身直径的3倍 嵌岩灌注桩周边嵌入较完整的微风化岩体的最小深度不宜小于0.5m 水下灌注混凝土的桩身混凝土强度等级不宜高于C35
当气温高于35℃时,应夜间施工 灌注桩采用的水下灌注混凝土不得采用预拌混凝土 吊放钢筋笼人孔时,不得碰撞孔壁 水下灌注混凝土集料粒径不得大于40mm
水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要 灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于1.0m 混凝土运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度等 导管的埋置深度宜控制在2~6m,最大埋深应不超过8m
避免导管漏浆 防止桩身夹泥断桩 保证桩顶混凝土质量 放慢混凝土灌注速度
钢筋笼制作、运输和吊装过程中应采取适当的加固措施,防止变形。 灌注桩采用的水下灌注混凝土宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大于60mm 灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后2h内必须浇筑混凝土 桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0.5~1.0m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度 灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小于计算体积;套管成孔的灌注桩任何一段平均直径与设计直径的比值不得小于1.2
避免导管漏浆 桩身夹泥断桩 保证桩顶混凝土质量 放慢混凝土灌注速度
当气温高于 35℃时,应夜间施工 灌注桩采用的水下灌注混凝土不得采用预拌混凝土 吊放钢筋笼人孔时,不得碰撞孔壁 水下灌注混凝土集料粒径不得大于 40mm