你可能感兴趣的试题
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时可以适当减少 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m
每日检查地上式水泵接合器的阀门井,及时清除阀门井内的垃圾与杂物,确保水泵接合器能够正常使用 每日检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅 每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好 每日检查地上式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上 寒冷地区应采取防冻措施
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算 临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应集中设置,便于维护管理 墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m 距室外消火栓或消防水池的距离为15m-40m
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火 火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火 灭火时通过水泵接合器给消防车供水 火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大干0.4m,且不应小于井盖的半径 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统
消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/ s-15 L/ s 计算 自动喷水灭火系统、 泡沫灭火系统、 水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统, 均应设置消防水泵接合器 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、 窗、 孔、 洞的净距离不应大于 2m 水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算 水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m
在建筑的北面设置4个消火栓消防水泵接合器,在南面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 建筑的南面设置3个消火栓消防水泵接合器,在北面设置1个消火栓水泵接合器和2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的北面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,在南面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的南面设置4个消火栓消防水泵接合器,在北面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m 设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器
水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口 设置室内消火栓的五层的厂房(仓库),其室内消火栓给水系统可不设置消防水泵接合器 水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器8L/s的流量经计算确定 水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是安全阀、止回阀、阀门
消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗 消防水泵接合和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作 室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求 寒冷地区消防井内应做防冻保护 寒冷地区井内应做防冻保护
应安装在便于消防车接近使用的地点 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方 墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于 2.0m 距室外消火栓或消防水池的距离为 5m-40m 地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
止回阀的安装方向应使消防用水从室内流到室外消防车 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小 于井盖的直径 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合器 消防水泵接合器的给水流量宜按照每个l0-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 公共建筑玻璃幕墙下安装水泵接合器时应采用墙壁型消防水泵接合器,安装高度距离地面宜为0.70m
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活 水泵接合器无须设置明显的耐久性指示标志 消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.1m 通过消防给水泵供水进行试验验证,核实消防水泵接合器的供水能力 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器对不同系统供水时,必须标明水泵接合器的供水方向
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车接近和使用的地点 墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m 消防水泵接合器永久性标志铭牌不应标识其所对应的消防给水系统 消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火 火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火 灭火时通过水泵接合器给消防车供水 火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵
消防水泵接合器分为组装式和整体式 消防水泵接合器接口的位置应方便操作 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方 检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置 消防水泵接合器处应设置永久性铭牌
火灾发生时,通过消防水泵接合器将水输送至室内消防给水管网,供其使用 既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压 灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水 火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵 灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火