当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防水泵接合器与墙壁之间的通道应每周进行检査,检查其是否通畅 (墙壁式水泵接合器除外),如果有垃圾、杂物应及时清除。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每日检査地下式水泵接合器的阀门井,及时清除阀门井内的垃圾与杂物,确保水泵接合器能够正常使用  每日检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅(墙壁式水泵接合器除外)如有垃圾、杂物,需及时清除  每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好  每日检查地下式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上  
每日检查地上式水泵接合器的阀门井,及时清除阀门井内的垃圾与杂物,确保水泵接合器能够正常使用  每日检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅  每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好  每日检查地上式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上  寒冷地区应采取防冻措施  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大干0.4m,且不应小于井盖的半径  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  
每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应常闭,确保水流只能朝灭火用水方向流动  每日检查水泵接合器通道是否通畅(墙壁式水泵接合器除外)如有垃圾、杂物,需及时清除  每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好  每日检查地上式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上  
墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m  组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行  止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统  消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m  
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少.  消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m  设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器  
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m  组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、平安阀、放空管、限制阀的依次进行  止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统  消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m  
应安装在便于消防车接近使用的地点  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m  地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径  
应安装在便于消防车接近使用的地点  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于 2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离为 5m-40m  地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径  
消防水泵接合器接口距离消防水池的距离为 10m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为 1. 1m  墙壁消防水泵接合器与墙面的门窗距离为 3. 5m  地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离为 0. 50m  
检查消防水泵接合器的接口、配套附件、闷盖是否完好  检查控制阀门是否开启、止回阀安装顺序是否正确  检查水泵接合器是否设置永久性标识铭牌  检查水泵接合器的保护层是否完好  检查水泵接合器的阀门井内是否有积水、杂物  
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.1m  通过消防给水泵供水进行试验验证,核实消防水泵接合器的供水能力  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  水泵接合器对不同系统供水时,必须标明水泵接合器的供水方向  
墙壁水泵接合器安装高度距地面值为1.1m   组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行   止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统   消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m  
检查消防水泵接合器的接口、配套附件、闷盖是否完好  检査控制阀门是否开启、止回阀安装顺序是否正确  检査水泵接合器是否设置永久性标识铭牌  检查水泵接合器的阀门井内是否有积水、杂物  检查水泵接合器的保温层是否完好  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  
消防水泵接合器分为组装式和整体式  消防水泵接合器接口的位置应方便操作  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置  消防水泵接合器处应设置永久性铭牌  
消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m  消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方  消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为3.0m  消防水泵接合器距地面的高度为0.7m  
应安装在便于消防车接近使用的地点  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m  地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径  
消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为 20m  消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方  消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为 30m  消防水泵接合器距地面的高度为 07m  
地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径  墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度距地面宜为1.1m  消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行  安装在墙壁上的水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应大于2.0m  

热门试题

更多