你可能感兴趣的试题
安全疏散 烟火隔离 语音引导 灯光警示 系统联动功能
应联动关闭输送带穿过防火墙处的专用防火闸门 应联动关闭中央空调系统 应由一个火灾探测器动作启动系统 应联动打开气体灭火系统的选择阀 应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀
仅需要报警, 不需要联动自动消防设备的保护对象宣采用区域报警系统 不仅需要报警, 同时需要联动自动消防设各的保护对象, 应采用集中报警系统 设置有火灾自动报警系统的场所, 应设置消防控制室 集中报警系统的火突报警逻样与区域报警系统不同
断电瞬间的时间 输入摄像机的清单 顺序切换组配置 显示终端尺寸 报警联动配置 断电时的用户名
有线/无线通信、指挥、调度系统 多路报警系统(110、119、122、120、水、电等城市基础设施抢险部门) 应急广播一信息发布一疏散导引联动系统 背景音乐与紧急广播系统—停车场管理系统
联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动 仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动 手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动.停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动.停止及水幕系统相关控制阀组的开启 压力开关.水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动.停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器
自动控制 手动控制 机械应急操作 联动启动 连锁启动
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位 釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕
应联动关闭输送带传过防火墙处的专用防火闸门 应联动关闭中央空调系统 应由一个火灾探测器动作启动系统 应联动打开气体灭火系统的选择阀 应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀
单体调试检查 系统的接线检查 系统通信检查 系统监控性能的测试 系统联动功能的测试
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出 消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面2.3m处 消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能 当确认火灾后,消防应急广播系统应同时向全楼进行广播
应联动关闭输送带传过防火墙处的专用防火闸门 应联动关闭中央空调系统 应有一个火灾探测器动作启动系统 应联动打开气体灭火系统的选择阀 应联动打开空调系统穿越防火处的防火阀