混凝土拌合物试样应分三层均匀地装入坍落度筒内,每装一层混凝土拌合物应用捣棒由边缘到中心按螺旋形式均匀插捣25次,捣实后每层混凝土拌合物试样高度约为筒高的三分之一。 插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面。 垂直平稳地提起坍落度筒,当试样不再继续坍落或坍落时间达30s时,用钢尺测量出筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,作为该混凝土拌合物的坍落度值。 将坍落度筒提起后混凝土发生一边崩坍或剪坏现象时,应重新取样另行测定;第二次试验扔出现一边崩坍或剪坏现象,应予记录说明。