防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区 防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,不可合为一个防护区 采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 500 ㎡, 且容积不宜大于1600m3 采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 800 ㎡, 且容积不宜大于3600m3 采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 1000 ㎡, 且容积不宜大于3000m3
同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应划分为两个防护区 防护区宜以单个封闭空间划分 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
防护区宜以单个封闭空间划分 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3, 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600M3 防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分
500,1600 500,3600 800,1600 800,3600
防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时, 可合为一个防护区 防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时, 不可合为一个防护区 采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 500m2, 且容积不宜大于1600m3 采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 800m2, 且容积不宜大于3600m3 采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 1000m2, 且容积不宜大于3000m3
防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分 防护区宜以单个封闭空间划分 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应分为两个防护区 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m³
防护区应有保证人员在60s内疏散完毕的通道和出口 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个 防护区应设置泄压口,泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的1/3以上 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭 防护区的入口处正上方应设灭火剂喷放指示灯,入口处应设火灾声.光报警器