你可能感兴趣的试题
消防联动控制器 消火栓按钮 消防应急广播 可燃气体报警控制器
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作 集中报警系统可不设置消防应急广播 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
可与消防联动控制设备联动控制,实现消防自动广播; 在使用话筒播音时,监听能够自动静音,以彻底消除音频回收。 .当接收应急广播控制信号时, 能自动调整音频输出至预定位置, 不受音量电位器的控制。 具有主备电自动切换功能,主电优先。
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为 8-20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制 在非工作时段,工厂日常使用电铃的场所,可使用警铃作为火灾声警报器 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能 火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放
排烟风机入口处的支管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,非疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制消防电梯停于首层或电梯转换层的功能 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发岀。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
确认火灾后,火灾报警控制器启动建筑内所有的火灾声光警报器 确认火灾后,消防联动控制器启动着火楼层所有火灾声光警报器 确认火灾后,建筑内所有的火灾声警报器与消防应急广播交替循环播放 确认火灾后,火灾报警控制器控制消防应急广播系统同时向全楼进行广播 消防应急广播与普通广播合用,应急状态时,能够强制切入消防应急广播
消防联动控制器 消火栓按钮 消防应急广播 可燃气体报警控制器
手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区 启动或停止消防应急广播系统 监听消防应急广播 显示消防应急广播的广播分区的工作状态 遥控开启扩音机和采用传声器播音
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器不应由火灾报警控制器控制 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾警报器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播 集中报警系统可不设置消防应急广播
集中报警系统可不设置消防应急广播 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控 制 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火 灾声警报器工作 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出。当确认火灾后,应同时 向全楼进行广播
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号。 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。 消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能。 消防应急广播的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应向起火楼层及相邻楼层进行广播。 消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能。
将消防应急广播控制设备与消防联动控制器相连接,使消防联动控制器处于手动状态 使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器发出火灾报警信号 使报警区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 消防联动控制器应发出应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯
火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
触发器件 消防控制室图形显示装置 消防应急广播设备 消防电气控制装置 消防联动模块
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出 消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面2.3m处 消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能 当确认火灾后,消防应急广播系统应同时向全楼进行广播
火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器 消防应急广播启动后应停止相应区域的声警报器 当火灾确认后,消防联动控制器应联动启动消防应急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播 消防控制室应能手动控制选择广播分区,启动和停止应急广播系统 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播