担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间排烟时,其排烟风机的风量应按每平方米面积不小于60m3/h计算 单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按每个防烟分区面积每平方米不小于120m3/h的总和来计算
担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按每个防烟分区面积每平方米不小于120m3/h的总和来计算 单台风机最小排烟量不应小于7 200m3/h 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划防烟分区的房间排烟时,其排烟风机的风量应按每平方米面积不小于60m3/h计算
防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 防烟分区应跨越防火分区 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 有特殊用途的场所应与其他场所共同划分防烟分区
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区 排烟系统可以采取自然排烟的方式 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m 机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用
排烟口与最近安全出口的距离为1.2m 最小防烟分区的排烟量30000m³/h 防烟分区的最大长边长度为40m 最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
若该建筑每层划分为 1 个防火分区,5 个防烟分区。每个排烟系统担负 5 个防烟分区的排烟.火灾确认后, 应同时打开 5 个防烟分区的排烟阀。 火灾确认后,火灾自动报警系统在 20s 内联动相邻防烟分区的全部挡烟垂壁,30S 内挡烟垂壁开启到位 火灾确认后,火灾自动报警系统 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 火灾自动报警系统自动启动排烟窗时,自动排烟窗应在 60S 内开启完毕 自动排烟窗采用温度释放装置联动时,其温控释放装置应大于环境温度 30℃且小于 100℃
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间排烟时,其排烟风机的风量应按每平方米面积不小于60m3/h计算 单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按每个防烟分区面积每平方米不小于120m3/h的总和来计算
60000 108000 129600 84000
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号 排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统, 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。
最小防烟分区面积(m2)×120m3/(h·m2) 两个防烟分区面积之和(m2)×120m3/(h·m2) 最大防烟分区面积(m2)×120m3/(h·m2) 两个防烟分区面积之和(m2)×60m3/(h·m2)
7200m3/h 3600m3/h 5400m3/h 4200m3/h
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于40m3/h计算 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于50m3/h计算 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于120m3/h计算
最小防烟分区面积(m)x120m/(h·m) 两个防烟分区面积之和(m)x120m/(h·m) 最大防烟分区面积(m)x120m/(h·m) 两个防烟分区面积之和(m)x60m/(h·m)
排烟口与最近安全出口的距离为1.2m 防烟分区的最大长边长度为40m 最小防烟分区的排烟量为30000m³/h 最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
5400m3/h 6000m3/h 7200m3/h 15000m3/h
排烟口与最近安全出口的距离为1.2m 最小防烟分区的排烟量30000m3/h 防烟分区的最大长边长度为40m 最大防烟分区的建筑面积为1500㎡