你可能感兴趣的试题
为了躲励磁涌流; 为了内部故障时提高保护的动作可靠性; 当区外故障不平衡电流增加,为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值。
为了 躲励磁涌流 为了 内部故障时提高保护的灵敏度 区外故障不平衡电流增加, 使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值 断路器失灵启动保护
为了躲励磁涌流 为了内部故障时提高保护的动作可靠性 当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值
为了躲励磁涌流 为了提高内部故障时保护动作的可靠性 当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值
变压器正常运行时的励磁电流 由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流 由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流 由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流
为了躲励磁涌流; 为了内部故障时提高保护的灵敏度; 区外故障不平衡电流增加,使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值;
变压器正常运行时的励磁电流 变压器各侧电流互感器不同型引起的不平衡电流 压器各侧电流互感器极性不一致产生的不平衡电流 电流互感器实际变比与计算变比不同产生的不平衡电流 变压器调压改变分接头引起的不平衡电流
稳态不平衡电流 暂态不平衡电流 稳态和暂态不平衡电流 变压器空载合闸时的励磁涌流