非单向流洁净室远离回风口处 非单向流洁净室靠近回风口处 垂直单向流洁净室内 水平单向流洁净室内
单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20% 室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15% 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为10% 邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa 截面风速不均匀度不应大于0.25
洁净室静压差的测定应在所有的门关闭是进行 洁净区静压差测定的最长时间间隔为12个月 测试洁净度时,如洁净室或洁净区仅有一个采样点,则读点应至少采样3次 生物洁净室应进行浮游菌、沉降菌的测试
非单向流洁净室靠近回风口处 非单向流洁净室远离回风口处 混合流洁净室内 单向流洁净室内
单向流洁净室内不宜布置洁净工作台,非单向流洁净室的回风口宜远离洁净工作台 需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧 余压阀宜布置在洁净气流的下风侧 送风口的风速不宜过小
非单向流洁净室靠近回风口处 非单向流洁净室远离回风口处 水平单向流洁净室内 垂直单向流洁净室内
当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时,可采用单层玻璃固定窗,并有良好的气密性 当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时,可采用双层玻璃固定窗,并有良好的气密性 靠洁净室内一侧窗可设窗台 以上说法都正确
40m³ /(h·人) 30m³ /(h·人) 25m 3 /(h·人) 35m 3 /(h·人)
洁净室及净化空调系统安装后 洁净室及净化空调系统进行全面清扫前 洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车2h以上 洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车12h以上
控制室内 洁净室内任一位置 洁净室外人一位置 洁净室内及室外便于操作处
洁净室(区)内人员数量可随意调整 洁净室(区)与非洁净室(区)之间无需设置缓冲设施,人。物流走向合理 洁净室(区)内设备保温层表面应平整、光洁,不得有颗粒性物质脱落 洁净室(区)的净化空气如可循环使用,无需采取有效措施避免污染和交叉感染 洁净室(区)在动态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数可以低于规定数
空气洁净度 室内负压 噪声标准 气流速度 温度、湿度