切断防火卷帘控制器的主电源和卷门机的电源,控制器的( )应能提供控制器 控制速放控制装置完成卷帘自重垂降、控制卷帘在中限位停止、延时后降至下限 位置所需的电源。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

卷帘自重垂降  控制卷帘在中限位停止  延时后降至下限位置  报警  卷帘上升  
消防联动控制器  火灾探测器  水流指示器  卷门机  
切断防火卷帘卷门机的主电源,防火卷帘控制器在备用电源供电条件下工作30min  启动防火卷帘自重下降的臂力为65N  双帘面卷帘的两个帘面可同时升降,两个帘面之间的高度差为35mm  防火卷帘启、闭运行的平均噪声为75dB  防火卷帘电动启、闭的运行速度为9.5m/min  
其控制器应有主、备电源转换功能。  控制器使用备用电源1h,用备用电源能启动速放装置。  主、备电源在控制器上应有显示。  主、备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作。  
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息  应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号  关闭的防火卷帘现场自动复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信息自动清除或手动复位清除  通过防火卷帘所在部位的巡查,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好  通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态  
用于联动防火卷帘的专用感烟火灾探测器故障  防火卷帘控制器末接通电源  联动控制模块至防火卷帘控制器之间的线路开路  防火卷帘控制器损坏  
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能  防火卷帘控制器的控制速放功能、备用电源功能  防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能  防火卷帘用卷门机的自重下降功能、自动限位功能  防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音  
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能  防火卷帘控制器的控制速放功能、备用电源功能  防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能  防火卷帘用卷门机的自重下降功能、自动限位功能  防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音
  
手动拉动防火卷帘两侧的导链,观察卷帘上下运行情况  手动操作防火卷帘两侧的控制盒,观察卷帘上下运行情况  模拟火灾信号触发防火卷帘两侧的感烟探测器,观察卷帘联动下降功能  通知消防控制室,通过火灾报警控制器发出信号,观察卷帘上下运行执行情况  切断卷门机电源,操作卷帘手动控制盒上下运行情况  
防火卷帘启动  防火卷帘关闭  防火卷帘的高度  防火卷帘停止  
防火卷帘电源组件损坏  联动控制器的控制总线断路  防火卷帘控制器与联动控制器之间的输入模块损坏  防火卷帘控制器与输入模块之间的线路故障  防火卷帘控制器中的控制继电器损坏  
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号  应急照明控制器的主电源应由消防电源供电  应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作5h  集中电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换  
防火卷帘控制器的火灾报警功能  防火卷帘控制器的备用电源功能  防火卷帘用卷门机的手动操作功能  防火卷帘的运行平稳性  防火卷帘的电动启闭运行速度  