当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

水泵接合器一般分区、分类、分段设置()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水泵接合器处设置永久性标志铭牌,标明供水系统、供水范围和额定压力  按照接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序安装水泵接合器  在办公楼北侧墙面安装水泵接合器,与墙面的门窗洞口之间的净距离为2.0m  在距离办公楼东侧外墙10m处安装地下水泵接合器,水泵接合器距离消防水池为17m  
在建筑的北面设置4个消火栓消防水泵接合器,在南面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  建筑的南面设置3个消火栓消防水泵接合器,在北面设置1个消火栓水泵接合器和2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  在建筑的北面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,在南面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  在建筑的南面设置4个消火栓消防水泵接合器,在北面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少.  消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m  设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器  
高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器  消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器  超过2层或建筑面积大于1000m2的地下建筑应设水泵接合器  高层工业建筑和超过三层的多层工业建筑应设水泵结合器  
水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口  设置室内消火栓的五层的厂房(仓库),其室内消火栓给水系统可不设置消防水泵接合器  水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器8L/s的流量经计算确定  水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是安全阀、止回阀、阀门  
向多个建筑供水的临时__消防给水系统,水泵接合器在每座建筑就近设置  水泵接合器与室外消火栓贴临布置  地下式消防水泵接合器安装在专用管井内  水泵接合器处应留有设置永久性标志铭牌等信息的位置  
如止回阀安装方向错误,应按正确方向重新安装  如因水泵接合器控制阀关闭造成,应及时完全打开控制阀  如因冬季余水冻结导致,应采取可靠的防冻措施  止回阀粘连,开启度不够。  如因未正确设置给水系统和分区标识导致消防水泵接合器选择错误,应及时准确标注给水系统和分区,并根据供水系统选择正确的消防水泵接合器  
地上 6 层,建筑高度 24 米的办公楼应设水泵接合器  地下 1 层,总建筑面积 12000 ㎡的地下商场应设置水泵接合器  水泵接合器安装在玻璃幕墙下方时,距地面宜为0.70m,与墙面上的门、窗的净距离不应小于 2.0m  水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,每个水泵接合器的给水流量宜按 10~ 15L/s 计算  
分区  分段  分类  分层  
消防水泵接合器处设有标明供水系统、供水范围和额定压力的永久性标志铭牌  消防水泵接合器距最近室外消火栓的距离为32m  墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面的距离为0.7m  共设置2个流量均为15L/S的消防水泵接合器  
查看水泵接合器的外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符  对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致  水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否是在室外便于消防车接近和使用的地点  检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火  检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全
  
分区  分段  分类  分层  分批  
墙壁水泵接合器安装高度距离地面宜为1.1m,且不应安装在玻璃幕墙下方  消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.7m,且不应小于井盖的直径  消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为5~40m  
消防水泵接合器分为组装式和整体式  消防水泵接合器接口的位置应方便操作  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置  消防水泵接合器处应设置永久性铭牌  
每个水泵接合器的流量应按照每秒10-15L计算  在消防车供水范围内的分区,应分别设置水泵接合器  水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点  水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离为15-40 米  
分区设置  独立设置一个  环状设置  根据具体情况  
分区  分段  分类  分层  

热门试题

更多