报警阀的入口处应设置控制阀,控制阀可采用信号阀或者是带有自锁装置的蝶阀 报警阀距地面的安装高度宜为1.2m 一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于25m
对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点 报警阀距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组 干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m
闭式喷头、管道、干式报警阀组、水流指示器、充气设备、供水设施 闭式喷头、管道、湿式报警阀组、压力开关、充气设备、供水设施 开式喷头、管道、干式报警阀组、供水设施 闭式喷头、管道、湿式报警阀组、供水设施
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m 保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数
湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 其他系统接入湿式系统时,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 置报警阀组的部位应设有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数 水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 报警阀组距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m
每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m 水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀 对于湿式系统、预作用系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只 控制阀应保持在常闭位置,保证系统时刻处于警戒状态 水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm