湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动 报警阀做压力试验,应达到额定工作压力的2倍,保压3min,无渗漏。 湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀未启动 带延迟器的水力警铃应在100s内发出报警铃声 在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀启动 不带延迟器的水力警铃应在30s内发出报警铃声
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动 雨淋报警阀动作后,压力开关在25s时发出动作信号 湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/S时,报警阀组及时启动 雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号 湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀未启动 带延迟器的水力警铃100s内发出报警铃声 在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀启动 不带延迟器的水力警铃在60s内发出报警铃声
带延迟器的水力警铃在100s时发出报警铃声 不带延迟器的水力警铃在30s时发出报警铃声 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间为15s 带延迟器的水力警铃应在3s时发出报警铃声
湿式报警阀进水压力为0.15MPa.放水流量为1.2L/s时,报警阀启动 带延迟器的水力警铃,在35s时发出报警铃声 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出后10s内启动 雨淋阀调试时,当报警水压为0.03MPa,水力警铃发出报警铃声
湿式报警阀进口水压为0.1SMPa.放水流量为1.1L/S时,报警阀组织及时启动 雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号 湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。
湿式报警阀组调试时,应启动一只喷头或者开启末端试水装置 当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa.放水流量大于0.94L/s时,报警阀应启动 带延迟器的水力警铃应在15~90s内发出报警铃声 压力开关动作后,消防水泵应启动,并反馈信号