你可能感兴趣的试题
检查蓄电池箱悬吊 检查蓄电池箱门扣转动情况 检查蓄电池箱内正负极标识 以上都是
直流开关或熔断器未断开前, 断开蓄电池间的连接 应使用经绝缘处理的工器具 蓄电池接入电源时, 应检查蓄电池极性, 并确认蓄电池组电压与整流器输出电压匹配 严禁将蓄电池正负极短接
蓄电池槽应无裂纹、损伤,槽盖应打开 蓄电池的正、负端柱应极性正确,并应无变形 防酸隔爆栓等部件和零配件应齐全,无损伤。防酸隔爆栓的孔应无堵塞 对透明的蓄电池槽,应检查极板是否有严重受潮和变形现象,槽内部件应齐全,无损伤 连接条、螺栓及螺母应齐全
对电池组中的电池做静态、动态测试 蓄电池内阻测试 蓄电池的冲、放电测试 对电池组的联接进行检查
蓄电池安装前,应对外观进行检查 蓄电池槽应无裂纹、损伤,槽盖应密封良好 对于固定型开口式铅蓄电池的安装,要求蓄电池槽与台架之间应用绝缘子隔开,并在槽与绝缘子之间垫有铅质或耐酸材料的软质垫片 蓄电池均应有略大于槽顶面的麻面玻璃盖板
蓄电池极板抽出检查,清除沉淀物之后 每次充电时均 当电解液液面降低时 每周检查蓄电池时
蓄电池槽应无裂纹、损伤,槽盖应密封良好 蓄电池的正、负端柱应极性正确,并无变形 防酸隔爆栓等部件应齐全、无损伤 按设计数据和制造标准规定测量验证其制造尺寸
蓄电池无明显漏液、无明显变形等 查看并测量电池电压及内阻 蓄电池插接线无松脱、无氧化、无腐蚀 电池温度≤30℃ 蓄电池工作正常
使用前应对蓄电池壳体、极板进行检查 电解液比重是否合适 接触蓄电池时应穿防护服、戴防护镜 不要把蓄电池暴露在明火中
直流开关或熔断器未断开前, 不得断开蓄电池之间的连接 安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时, 应使用经绝缘处理的工器具, 严禁将蓄电池正负极短接 蓄电池组接入电源时, 应检查电池极性, 并确认蓄电池组电压与整流器输入电压匹配 裸露电缆线头不用做绝缘处理