小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检测器,且检测器与装卸车口的水平距离应不大于15m 大鹤管铁路装卸栈台,宜设一台检测器 汽车装卸站的装卸车鹤位与检测器的水平距离,应不大于15m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时,应按C.1.2的规定设检测器 小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检测器,且检测器与装卸车口的水平距离应不大于30m
装卸栈桥是装卸油品的操作台,可以使用水泥刨花板建造 铁路油品装卸区作业区的装卸栈桥与消防车道的距离一般不大于80m且不小于15m 装卸车鹤管之间的距离一般不小于5m,装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离一般不小于4m 当油品的汽车装卸站的进、出口合用时,站内不需设回车场
在液化烃罐组防火堤内,每隔30m宜设一台检测器,且距罐的排水口或罐底接管法兰、阀门应不大于15m 在甲类液体储罐的防火堤内,应设检测器,且储罐的排水口、采样口或底(侧)部接管法兰、阀门等与检测器的距离应不大于15m 小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检测器,且检测器与装卸车口的水平距离应不大于15m 大鹤管铁路装卸栈台,宜设一台检测器
装卸栈台两端和沿栈台每隔100m左右应设梯子 甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于4.5m 零位罐至罐车装卸线不应小于6m 同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于20m
装卸线一般采用尽头式布置,其车位数根据油品运量的大小确定 在距离装卸栈桥边缘10m以外的油品输入管道上,设有紧急切断阀 两条油品装卸线共用一座栈桥或一排鹤管,采用公称直径为100mm的小鹤管时,两条装卸线中心线的距离不大于7.5m 卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m 电气线路要采用钢管配线并做好隔离密封
装卸车场应布置在石油天然气站场、石油化工企业和石油库的边缘地带,并用围墙和其他区域隔开 装卸车场要设有单独的出入口和能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防车道 装卸车鹤管之间的距离,一般不小于6m 汽车装油鹤管与其装油泵房属同一操作单元,其间距可适当缩小
装卸线一般采用尽头式布置,其车位数根据油品运量的大小确定 在距离装卸栈桥边缘10m以外的油品输入管道上,设有紧急切断阀 两条油品装卸线共用一座栈桥或一排鹤管,采用公称直径为100mm的小鹤管时,两条装卸线中心线的距离不大于7.5m 卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m 电气线路要采用钢管配线并做好隔离密封