你可能感兴趣的试题
总建筑面积为5000m2的商场可采用隐蔽式洒水喷头 歌舞厅采用湿式系统时,可选用快速响应洒水喷头 设置吊顶的办公室采用下垂型洒水喷头 自动喷水防护冷却系统采用边墙型洒水喷头
喷头为快速响应洒水喷头 喷头为边墙型洒水喷头 喷头的公称动作温度为93℃ 喷头的热敏元件为玻璃球
对于湿式系统,不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用下垂型洒水喷头 对于干式系统,应采用直立型洒水喷头或下垂型洒水喷头 对于湿式系统,吊顶下布置的洒水喷头,应采用吊顶型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头 对于预作用系统,应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头
办公楼附建的地下汽车库:选用直立型洒水喷头 装有非通透性吊顶的商场:选用下垂型洒水喷头 总建筑面积为5000㎡的地下商场:选用隐蔽式洒水喷头 多层旅馆客户:选用边墙洒水喷头 工业园区员工集体宿舍:选用家用喷头
不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头 顶板为水平面的中危险级医疗建筑,可采用边墙型洒水喷头 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头
不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头 顶板为水平面的中危险级Ⅱ级旅馆建筑客房可采用边墙型洒水喷头 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头 中危险级Ⅰ级场所可选用隐蔽式洒水喷头
不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或直立型洒水喷头 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头 顶板为水平面的轻危险级、中危险级的住宅建筑,可采用边墙型洒水喷头
选择玻璃球工作液色标为红色的喷头 采用快速响应洒水喷头 采用干式下垂型洒水喷头 采用直立型洒水喷头
办公楼附建的地下汽车库,选用直立型洒水喷头 装有非通透性吊顶的商场,选用下垂型洒水喷头 总建筑面积为5000m的地下商场,选用隐蔽型洒水喷头 工业园区员工集体宿舍,选用家用喷头
雨淋系统的防护区内应采用相同的喷头 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头 超出水泵接合器供水高度的楼层宜采用开式洒水喷头 防护冷却水幕应采用水幕喷头
流量系数K=80,动作温度为68℃的洒水喷头 流量系数K=80的洒水喷头 流量系数K=80,动作温度为68℃的玻璃球洒水喷头 流量系数K=80的玻璃球洒水喷头
选用隐蔽型洒水喷头 选用RTI为28(m·s)0.5的直立型洒水喷头 选用吊顶型洒水喷头 靠近端墙的部位,选用边墙型洒水喷头
雨淋系统的防护区内应采用相同的喷头 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头 超出水泵接合器供水高度的楼层宜采用开式洒水喷头 防护冷却水幕应采用水幕喷头
图书馆书库采用边墙型洒水喷头 总建筑面积为5000m的商场营业厅采用隐蔽式洒水喷头 办公室吊顶下安装下垂型洒水喷头 无吊顶的汽车库选用直立型快速响应喷头 印刷厂净空高度为13m、最大储物高度为11m的纸质品单层仓库采用早期抑制快速响应喷头
隐蔽式洒水喷头仅适用于轻危险级场所和中危险1级 吊顶下布置的洒水喷头应采用下垂型或吊顶型 无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头 住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头
不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级、Ⅱ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于10m 防护冷却水幕的喷头宜布置成单排 采用水幕喷头时,喷头不应少于3排 采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排
不做吊顶的场所, 当配水支管布置在梁下时, 采用直立型洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头, 采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头 顶板为水平面的轻危险级、 中危险级 1 级住宅建筑、 宿會、 旅馆建筑客房、 医疗建筑病房和办公室, 采用边墙型洒水喷头 易受碰撞的部位, 采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头
流量系数K=80、动作温度为68℃的洒水喷头 流量系数K=80的洒水喷头 流量系数K=80、动作温度为68℃的玻璃球洒水喷头 流量系数K=80的玻璃球洒水喷头
顶板为水平面的轻危险级的旅馆的走道内可采用边墙型洒水喷头 宿舍、公寓等非住宅类居住建筑不宜采用家用喷头 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或下垂型洒水喷头 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头