你可能感兴趣的试题
试验室温度和材料应控制在20℃±2℃范围内 粉状速凝剂:按推荐掺量将速凝剂加入400g水泥中,在拌合锅内干拌均匀后,再按推荐掺量加入液体凝剂,迅速搅拌30~1min,装入圆模,人工振动数次 粉状速凝剂从加水时算起操作时间不应超过50s 液体速凝剂:先将400g水泥与计搅拌均匀后,再按推荐掺量加入液体凝剂,迅速搅拌25s~30s,装入圆模,人工振动数次 液体速凝剂:从加水时算起操作时间不应超过50s
紧贴砂层铺挂细钢筋网,并用Φ22mm环向钢筋压紧; 在正式喷射前应适当减少喷射机的工作气压,先喷射一层加大速凝剂掺量的水泥砂浆,再喷射砼; 喷射顺序为先拱后墙。
为使砼体在较短时间内凝固,喷浆料内需加大速凝剂掺入量,并适当减少水量 砼体内要减少水量,并适量少掺入速凝剂 严格按规程要求进行水、灰配比
先用__水冲洗围岩 锚喷作业紧跟工作面 喷射砼时,必须掺入速凝剂 砼喷完到下一个循环放炮时间不小于4h
湿法:水泥:砂石的重量比宜为:1:(4~1):4.5 湿法:水泥;砂石的重量比宜为;1:(3.5~1):4 湿混合料;无速凝剂掺入时,存放时间不应超过1h 干混合料,掺加速凝剂时,存放时间不应超过10min
试验室温度和材料应控制在20℃±2℃范围内 粉状速凝剂:按推荐掺量将速凝剂加入400g水泥中,在拌合锅内干拌均匀后,再按推荐掺量加入液体凝剂,迅速搅拌30~1min,装入圆模,人工振动数次 粉状速凝剂从加水时算起操作时间不应超过50s液体速凝剂:先将400g水泥与计搅拌均匀后,再按推荐掺量加入液体凝剂,迅速搅拌25s~30s,装入圆模,人工振动数次 液体速凝剂:从加水时算起操作时间不应超过50s
5~10min 15~20min 25~30min
4min;8min 5min;10min 3min;6min 6min;12min
掺入的目的是使砼早凝早强掺量一般为水泥重量的2%--4% 掺量一般为水泥重量的5%--6% 掺入量过多,延长凝固时间,起不到速凝作用 掺入量过少不起速凝作用