水位计要竖直安装 水连通管与汽连通管要尽量水平布置,其内径不得小于18mm,连接管的长度要小于500mm,以保证水位计灵敏准确 放水旋塞下方应装有接地面的水管,并引到安全地点,旋塞的内径以及玻璃管的内径不得小于8mm 水位计与汽包之间的汽、水连接管上不能安装阀门,如果装有阀门,在运行时应将阀门全开,并予以铅封
测量__的压力表严禁安装在操作岗位附近 取压装置端部应伸入管道内壁 水位计与汽包之间的汽水连接管上不能安装阀门 安装前安全阀应抽样进行严密性试验
开启汽包水位计的放水阀 关闭汽阀 关闭放水阀,注意水位是否在水位计中出现 叫水后,开启汽阀,恢复水位计的运行叫水时,先进行水位计放水是必要的,否则可能由于水管存水而造成错误判断
每台锅炉均应安装一个水位计 水位计和锅筒之间的汽-水连接管的内径小于18mm 水位计和锅筒之间连接管长度大于500mm 水位计与汽包之间的汽-水连接管上不得装设球阀
水连通管与汽连通管要尽量水平布置,其内径不得小于20mm 放水旋塞下方应装有接地面的水管,并引到安全地点 水位计与汽包之间的汽、水连接管上不能安装阀门,更不得装设球形阀 水位计要垂直安装,连通管路的布置应能使该管路中的空气排尽
测量__的压力表严禁安装在操作岗位附近 取压装置端部应伸入管道内壁 水位计与汽包之间的汽水连接管上不能安装阀门 安装前安全阀应抽样进行严密性试验
蒸发量大于0.2t/h的锅炉,每台锅炉应安装两个彼此独立的水位计 水位计距离操作地面高于6m时,应加装远程水位显示装置 水位计应有放水阀门和接到安全地点的放水管 水位计与汽包之间的汽-水连接管上可以安装阀门,但不得装设球阀
蒸发星大于0.2t/h的锅炉,每能锅炉应安装两个彼此独立的水位计 水位与筒之间的汽水连接管长度应小于500mm 水位计距离操作地面高于6m时,应加装远程水位显示装置 水位计不得设置放水管及放水管及放水阀门