当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电压互感器更换二次熔断器、二次空气开关更换前应做好安全措施,防止二 次回路()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。  中性线上不装熔断器  按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器  
严格防止电压互感器二次侧短路或接地。  工作时应使用绝缘工具, 戴手套。  必要时, 可在工作前停用有关保护装置。  二次侧接临时负载, 必须装有专用的刀闸和熔断器。  
到电压互感器的一次绕组  到电压互感器的二次绕组  到电压互感器的二次回路  到电压互感器的二次熔断器  
所有二次回路的出口,应装设总熔断器或空气开关  应装设监视电压回路完好的装置  开口三角绕组出口不应装设熔断器  二次电压分支回路应装熔断器  
测量二空气开关(二次熔断器)进线侧电压,如电压正常,检查二次空气开关及二次回路;如电压异常,检查设备本体及__熔断器。  处理过程中应注意二次电压异常对继电保护、自动装置的影响,采取相应的措施,防止误动、拒动。  中性点非有效接地系统,应检查现场有无接地现象、互感器有无异常声响,并汇报值班调控人员,采取措施将其消除或隔离故障点。  二次熔断器熔断或二次空气开关跳开,应试送二次空气开关(更换二次熔断器),试送不成汇报值班调控人员申请停运处理。  
电流、电压互感器具的二次侧线圈、铁心、外壳必须可靠接地  电压互感器的二次侧线圈不允许短路,所以二次侧要加装熔断器  电流互感器的二次侧线圈不允许断路,所以二次侧不允许安装熔断器及开关  电流、电压互感器二次侧都要安装开关,以方便更换检测仪表  
电压互感器停电  取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸  将二次回路断开  断开电压互感器二次侧永久性接地点  
二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器  中线上不装熔断器  接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110kV及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器  
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关;  0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关;  电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间;  电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。  
二次空气开关 (或取下二次熔断器)  一次隔离开关  母线断路器  电压互感器所在母线的开关  
安全防护罩  继电保护  熔断器或自动开关  
防止反充电  防止熔断器熔断  防止二次接地  防止短路  
C.相电压互感器一次或二次极性接反  电压互感器一次侧熔断器熔  电压互感器二次侧C相熔断器熔断  电压互感器二次侧B相熔断器熔断  
装设熔断器  不装熔断器  电流互感器装熔断器而电压互感器不装  电压互感器装熔断器而电流互感器不装  
电压互感器二次开路  电压互感器二次短路  电流互感器二次开路  电流互感器二次短路  

热门试题

更多