按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置 低气压预报警装置安装在配水干管一侧 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装 雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式
复位装置存在问题 系统中的隔膜室控制阀未关闭 管道中的复位球阀未关闭 消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器 误将试验管路控制阀打开
复位装置存在问题 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 报警管路控制阀关闭 报警管路测试控制阀渗漏 消防用水水质存在问题
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
复位装置存在问题 预作用装置前的供水控制阀未打开 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 误将试验管路控制阀常开 消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格前进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启
复位装置存在问题 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 报警管路控制阀关闭 报警管路测试控制阀渗漏 消防用水水质存在问题
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置 加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 压力表安装在雨淋阀水源一侧 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行
可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组
自动滴水阀漏水, 产品存在质量问题 复位装置不能复位, 水质过脏, 有细小杂质进入复位装置密封面 长期无故报警, 误将试验管路控制阀常闭 系统测试不报警, 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、 未配置铃锤或者铃锤卡死 雨淋报警阀不能进入伺应状态, 复位装置存在问题
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组
对于雨淋报警阀复位装置不能复位的处理,可拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位 对于雨淋报警阀组的水力警铃不报警,如果是因为杂物堵塞造成的,可检查水力警铃的配件并重新安装到位 对于雨淋报警阀不能进入伺应状态,如果是消防用水水质问题导致的,可将供水控制阀关闭,拆下过滤器滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位 如误操作将试验管路控制阀常开导致雨淋报警阀长期报警的,可关闭试验管路控制阀
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可
靠的位置 加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 压力表安装在雨淋阀水源一侧 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式 传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时 报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确 并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求
湿式报警阀组 预作用报警阀组 雨淋报警阀组 干式报警阀组
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启 出水口压力表应安装在雨淋阀的水源一侧