当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于细水雾灭火系统喷头的进场检查,说法错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水喷雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  细水雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。  湿式自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  预作用自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只  细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统  开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s  细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾  
系统中某种型号的喷头共600个,抽查6个以检查喷头的商标及生产日期是否清晰  系统中某种型号的喷头共300个,抽查5个以检查喷头的商标及生产日期是否清晰  系统中某种型号的喷头共50个,抽查3个以检查喷头外观有无加工缺陷和机械损伤  系统中某种型号的喷头共3个,抽查3个以检查喷头螺纹密封面有无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象  
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护  水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围  水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹扫气体流速不小于10m/s  干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向开式细水雾喷头供水  瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存__氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾  
细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统  雨淋系统  泡沫—水喷淋灭火系统  
系统中某种型号的喷头共600个,抽查6个以检查喷头的商标及生产日期是否清晰  系统中某种型号的喷头共300个,抽查5个以检查喷头的商标及生产日期是否清晰  系统中某种型号的喷头共50个,抽查3个以检查喷头外观有无加工缺陷和机械损伤  系统中某种型号的喷头共3个,抽查3个以检查螺纹密封面有无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象  
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa  用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa  
瓶组式系统备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于__状态  闭式细水雾灭火系统还可以细分为湿式系统、干式系统和预作用系统  泵组式细水雾系统采用泵组作为系统的驱动源,不适用于__系统  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向喷头供水  
手动关闭联动设备并切断电源  启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀  细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火  若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火  
适用性  动作方式  细水雾产生原理  开孔数量
  
喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa  闭式系统的作用面积不宜小于140㎡  用于保护室内油浸变压器时,当变压器高度为3m时,喷头可不分层布置  备用喷头数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于10只  

热门试题

更多