下列关于报警阀结构检查的说法中,错误的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以下部位  充气连接管的直径, 釆用钢管时, 不应小于 10mm  充气连接管的直径, 釆用铜管时, 管径不宜小于 10mm  止回阀、 截止阀应安装在充气连接管上  加速器应安装在远离报警阀位置  
报警阀组外观检查  报警阀结构检查  报警阀组操作性能检验  报警阀渗漏试验  报警阀组数量检查
  
雨淋报警阀组通过电动开启  系统利用闭式喷头探测火灾  雨淋报警阀组通过气动开启  雨淋报警阀组通过液动开启  
报警阀阀体正面与墙的距离不应小于1.2m  采用传动管开启的雨淋阀组,传动管的安装应符合湿式系统的有关要求  干式报警阀组的低气压报警装置应安装在供水管一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行  
报警阀组外观检查  报警阀结构检查  报警阀组操作性能检验  报警阀组的位置  报警阀渗漏试验  
加速器应安装在靠近报警阀的位置  安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀  低气压预报警装置应安装在配水于管一侧  充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以下部位且充气连接管的直径不应小于15mm  
报警阀外观标识  报警阀结构  报警阀组操作性能  报警阀渗漏试验  报警阀强度试验  
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组  应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组  应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组  
报警阀组的安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行  报警阀组的安装顺序为水源控制阀、报警阀、报警辅助管道  设计无要求时,报警阀组距室内地面的高度宜为1.2m  水力警铃应采用冷镀锌钢管与报警阀连接  
报警阀组外观检查  报警阀结构检查  报警阀组操作性能检验  报警阀渗漏试验  报警阀组数量检查  
雨淋报警阀组通过电动开启  系统利用闭式喷头探测火灾  雨淋报警阀组通过气动开启  雨淋报警阀组通过液动开启  
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  报警阀组的安装顺序应为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道  当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为0.7m  安装报警阀组的室内地面应有排水设施  
报警阀结构检查采用目测观察全数检查  报警阀渗漏试验中采用秒表计时5min,目测观察有无渗漏、变形  报警阀组操作性能检验按照要求进行手动操作检查  测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的1.5倍的静水压力  
报警阀组安装前应对供水管网试压,冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,然后进行雨淋报警阀辅助管道的连接  报警阀组的安装位置距室内地面的高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m  水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致  报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.4m  
报警阀组外观检查  报警阀结构检查  报警阀组操作性能检验  报警阀组的位置  报警阀渗漏试验
  
报警阀正常  报警阀故障,应拆下报警组进行检修  报警阀故障,应马上堵住排水阀出口  报警阀故障,应影响不大,暂不实行措施  
报警阀正常  报警阀故障,应拆下报警组进行检修  报警阀故障,应立即堵住排水阀出口  报警阀故障,应影响不大,暂不采取措施  
电磁阀应每月检查一次,试验启动是否正常  电磁阀应每季度检查一次,试验启动是否正常  每月对报警阀旁的放水试验阀进行放水试验  每季度对报警阀旁的放水试验阀进行放水试验  
每年至少进行一次报警阀正确运行验证试验(即火灾时报警阀的正常开启)  水流报警季度试验  每月自动排水阀检查  每周应对水压表进行检查, 确保系统维持正常的水压。  每周应对气压表进行检查, 确保系统维持正常的气压。  