你可能感兴趣的试题
分配电箱不得挂接临时用电设备 一个开关箱最多控制两台用电设备 总配电必须安装漏电保护器 开关箱内必须安装漏电保护器
手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用。
漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装;漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器;漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。 安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接人漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。 在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
漏电电流大于30mA,保护器会在0.1秒之内切断电源 漏电持续时间超过0.1秒时保护器才能动作 当漏电电流达到15mA时就能起到可靠的保护作用 只有当进户电压大于220V或用电电流大于20A时,才能起保护作用
没有安装漏电保护器 漏电保护器安全性能不可靠 漏电保护器安装不对,造成漏电保护器保护范围不当。 操作者违章作业
漏电保护器安装在电源中性点接地线上; 漏电保护器安装在总电源线上 漏电保护器安装在各条引出的干线上 漏电保护器安装在单台设备上
手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装 每台用电设备都必须漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用 每台用电设备都必须装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用