你可能感兴趣的试题
先接导体端,后接接地端 先接接地端,后接导体端 先接母线处,后接开关处 先接开关处,后接母线处
对应母线上接地刀闸及接地线在分位 对应母线TV接地刀闸及接地线在分位 对应母线上隔离开关在分位 母联开关在分位
每段母线上宜装设接地刀开关或接地器 断路器与其两侧隔离开关之间宜装设接地刀开关 线路隔离开关的线路侧宜装设接地刀开关 线路间隔中母线隔离开关的母线侧应装设接地刀开关
500kV刀闸操作用的隔离开关 330kV检修用接地刀闸 220kV检修用母线接地器 110kV隔离开关、接地刀闸和母线接地器
三相共箱式的GIS,其接地线应和GIS室内环形接地母线连接,当接地母线较长时,其中部不用另加接地线 2条或4条接地线截面的热稳定校验电流应分别取全部接地电流的70%和35% 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置 GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部分以最短路径与环形接地母线连接 GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接
线路隔离开关与母线隔离开关 隔离开关与开关 隔离开关与接地开关 开关与接地开关
母线的短路电流 平行母线的长度 不同时停电的两条母线之间的距离 母线载流量
220~500kV隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜能远方和就地操作 110kV及以下隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 隔离开关、接地刀闸和母线接地器必须有操作闭锁措施
封闭母线槽全长保护接地不少于2处 封闭母线与接地干线连接采用螺栓连接 分支段母线槽的末端需保护接地 封闭母线可靠接地前,不得进行交接试验和通电试运行
两条线路的同名相各有一点同时接地; 母线及母线隔离开关有单相接地; 35kV母线有单相接地; 断路器一相接地。
220~500kV隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜能远方和就地操作 110kV及以下隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 隔离开关、接地刀闸和母线接地器必须有操作闭锁措施
GIS基位上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与全站接地网连接,接地线并应和GIS室内环形接地母线连接; 接地线截面应进行动、热稳定校验; GIS的接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置; GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。
母线接地开关,宜装在母线电压互感器的隔离开关上和母联隔离开关上; 63kV及以上配电装置的断路器的两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关; 旁路母线一般装设一组接地开关,设在旁路回路的隔离开关上任意一侧; 63kV及以上主变压器进线隔离开关的主变压器侧宜装设一组接地开关。