你可能感兴趣的试题
变压器充电时应投入全部继电保护 变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上 220KV变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧充电 220KV变压器高低压侧均有电源停电时则先在__侧解列
检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确; 检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导; 在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运; 变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。
防止过电压损坏主变压器 减小励磁涌流 主变压器零序保护需要 主变压器间隙保护需要
停电操作,一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停__侧 强油循环变压器投运前,应按说明书和保护的要求投入冷却装置 无载调压的变压器分接开关更换分接头后,必须先测量三相直流电阻合格后,方能恢复送电 切换变压器时,应确认并入的变压器带上负荷后才可以停待停的变压器
开箱检查-附件安装-变压器本体安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收 开箱检查-变压器二次搬运-附件安装-变压器本体安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器二次搬运-变压器本体安装-附件安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器本体安装-附件安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收
变压器送电前应投入全部继电保护,为保证系统稳定,送电前应先提高相关线路的有功功率; 一般情况下,变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧送电,低压侧并列; 环网系统的变压器送电操作时,要正确选择送电端,以减少并列处的电压差; 变压器并列运行时要符合并列运行的条件。
变压器分接头的位置应符合运行要求,且指示位置正确。 变压器全部电气试验应合格,保护装置整定值应符合规定,操作及联动试验正确。 局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。 冷却装置应试运行正常,联动正确;强迫油循环的变压器、电抗器应启动冷却装置,循环4h以上,并应排完残留空气。 变压器本体应两点接地。
变压器温度随环境温度升高而升高,可继续运行; 变压器温度升高不大,可降低负荷,加强冷却,以保证运行; 变压器内部有故障,应对变压器进行检查并安排停用。
开箱检查—附件安装—变压器本体安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收 开箱检查—变压器二次搬运—附件安装—变压器本体安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器二次搬运—变压器本体安装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器本体安装—附件安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收
认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运 变压器可继续运行,但应加强监视 降低负荷至允许运行温度的相应容量 降低负荷至允许运行温度的相应容量,同时加强监视
变压器充电时应投入全部继电保护 变压器在充电或停运前,必须将中性点地刀合上 220kV变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧充电 220kV变压器高低压侧均有电源停电时则先在__侧解列
检查变压器的负荷和环境温度,检查变压器冷却装置情况,汇报调度,请专业人员进行检查并寻找原因加以排除 立即汇报调度,将变压器停运 检查变压器冷却系统,如冷却系统故障,汇报调度,将变压器停运 汇报调度,请专业人员进行检查并寻找原因加以排除