当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

百货大楼某防火分区排烟系统与空气调节系统合用,当排烟口打开时,该合 用系统管道上需要联动关闭的空气调节系统控制阀门不应超过10个。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

排烟风机与排烟管道的连接部件,应能在280℃,连续工作不少于20min  机房内应设有自动喷水灭火系统  机房内应设有火灾目动报警系流  机房内不应设有用于机械送风的风机  
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置  防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m  排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m  机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动  
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区  排烟系统可以采取自然排烟的方式  每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m  机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
排烟管道应采用不燃或难燃材料制作。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于 20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于 15m/s;排烟口的风速不宜大于 10m/s  排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难时可以合用,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过 8 个  送风机的进风口与排烟风机的出风口设在同一面上时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的上方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于 20m。  除设备用房和汽车库外,设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于 1.00h。  
排烟风机人口处  与垂直排烟风管连接的水平风管  公共建筑的浴室  负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管  通风、空气调节系统的风管  
手动打开送风机,送风机开启的状态信号在消防控制室内有显示  手动打开送风口,送风口开启的信号在消防控制室内有显示  排烟风机入口总管上的排烟防火阀关闭后,排烟风机停机运转  模拟A防烟分区发生火灾,系统打开A防火分区内的所有排烟口  
由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器作为送风门开启和加压送风机启动的联动触发信号  消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统  排烟风机启动后,联动启动排烟口、排烟窗或排烟阀  设置在穿越防火分区排烟管上的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号  排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。  
排烟口的开启  排烟窗的开启  排烟阀的开启  排烟风机的启动  停止该防烟分区的空气调节系统  
机械排烟可与排风、通风空调系统合用  走道的机械排烟系统宜横向设置  人防工程机械排烟系统可与工程排风系统合并设置  车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机  排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。  
营业厅设计风量为 180000m³/h  营业厅共划分为 3 个防烟分区  营业厅采用楼板下突出0.5m 的结构梁划分防烟分区  排烟风机与通风空气调节系统排风风机合用同一机房  
机械排烟系统可与通风、空调系统合用  走道的机械排烟系统宜横向设置  人防工程机械排烟系统可与工程排风系统合并设置  车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
某高层办公楼,建筑高度 125m,排烟系统竖向分 3 段独立设置  某高层写字楼,建筑高度 30m,每层建筑面积 4000 ㎡,设置 2 套机械排烟系统  某地下汽车库,排烟系统与通风、空气调节系统合用,当排烟口打开时,每个系统的管道上联动关 闭的通风、空气调节系统的控制阀门为 10 个。  某旅馆,设置机械排烟系统,排烟管道采用不燃材料制作,走道吊顶内排烟管道的耐火极限0.5h  
排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置  当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置  人防工程的机械排烟系统宜单独设置,也可以和工程排风系统合并设置  车库机械排烟系统不可与人防、卫生等排气、通风系统合用  