你可能感兴趣的试题
闪点不得低于60℃轻柴油 闪点不得低于43℃轻柴油 10号轻柴油 0号轻柴油
柴油发电机组应选择快速自启动的应急型,保安电源母线失电后第一次启动并恢复母线供电时间取15~20s,应具有自动启动3次成功投入运行的性能; 发电机的容量选择的负荷计算方法采用换算系数法,换算系数K取0.7; 发电机组应进行1h运行输出功率校验,其允许承受的负载能力应不小于aPc/ηG,式中a为柴油发电机组功率配合系数,Pc为计算负荷的有功功率,ηG为发电机的效率; 柴油机的启动方式宜采用电启动。
柴油发电机房应采用耐火极限不低于 2. 00h 的隔墙和 1. 50h 的楼板与其他部位隔开 柴油发电机房内应设置储油间, 总储量不应超过 8. 00h 的需要量 柴油发电机房内储油间应采用防火墙与发电机房间隔开, 当必须在防火墙上开门时, 应设置能自行关闭的甲级防火门 应设置火灾自动报警系统 应设置自动灭火系统
应采用柴油发电机组 严禁采用柴油发电机组 严禁采用汽油发电机组 应采用汽油发电机组
应大于柴油发电机散热器面积的1.5倍 应大于柴油发电机散热器面积的1.8倍 应大于柴油发电机散热器的面积 应大于柴油发电机散热器面积的1.2倍
供电半径大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 供电半径不大于400m时,宜采用中压柴油发电机组 线路电压降应不大于供电电压的5% 线路电压降应不大于供电电压的10%
采用轻柴油作为柴油发电机燃料 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 火灾自动报警系统采用感温探测器 设置湿式自动喷水灭火系统
应大于柴油发电机散热器面积的1.5倍 应大于柴油发电机散热器面积的1.6倍 应大于柴油发电机散热器的面积 应大于柴油发电机散热器面积的1.2倍
柴油发电机宜设置在首层.地下一层或二层,不应布置在地下三层及以下 柴油发电机房内设置的储油间总存储量为0.9m³,储油间采用3.00h防火隔墙与发电机房分开,隔墙上的门采用甲级防火门 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃楼板与其他部位隔开,隔墙上采用甲级防火门 柴油发电机房与人员密集场所贴邻布置时应采用防火墙隔开
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h 柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门 柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门 柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h