当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于( )℃。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

闪点不得低于60℃轻柴油  闪点不得低于43℃轻柴油  10号轻柴油  0号轻柴油  
柴油发电机组应选择快速自启动的应急型,保安电源母线失电后第一次启动并恢复母线供电时间取15~20s,应具有自动启动3次成功投入运行的性能;  发电机的容量选择的负荷计算方法采用换算系数法,换算系数K取0.7;  发电机组应进行1h运行输出功率校验,其允许承受的负载能力应不小于aPcG,式中a为柴油发电机组功率配合系数,Pc为计算负荷的有功功率,ηG为发电机的效率;  柴油机的启动方式宜采用电启动。  
柴油发电机房应采用耐火极限不低于 2. 00h 的隔墙和 1. 50h 的楼板与其他部位隔开  柴油发电机房内应设置储油间, 总储量不应超过 8. 00h 的需要量  柴油发电机房内储油间应采用防火墙与发电机房间隔开, 当必须在防火墙上开门时, 应设置能自行关闭的甲级防火门  应设置火灾自动报警系统  应设置自动灭火系统  
汽油  柴油  煤油  原油  
应采用柴油发电机组  严禁采用柴油发电机组  严禁采用汽油发电机组  应采用汽油发电机组  
应大于柴油发电机散热器面积的1.5倍  应大于柴油发电机散热器面积的1.8倍  应大于柴油发电机散热器的面积  应大于柴油发电机散热器面积的1.2倍  
供电半径大于400m时,宜采用低压柴油发电机组  供电半径不大于400m时,宜采用中压柴油发电机组  线路电压降应不大于供电电压的5%  线路电压降应不大于供电电压的10%  
采用轻柴油作为柴油发电机燃料  燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀  火灾自动报警系统采用感温探测器  设置湿式自动喷水灭火系统  
应大于柴油发电机散热器面积的1.5倍  应大于柴油发电机散热器面积的1.6倍  应大于柴油发电机散热器的面积  应大于柴油发电机散热器面积的1.2倍  
柴油发电机宜设置在首层.地下一层或二层,不应布置在地下三层及以下  柴油发电机房内设置的储油间总存储量为0.9m³,储油间采用3.00h防火隔墙与发电机房分开,隔墙上的门采用甲级防火门  柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃楼板与其他部位隔开,隔墙上采用甲级防火门  柴油发电机房与人员密集场所贴邻布置时应采用防火墙隔开  
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h  柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h  

热门试题