当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

管道的安装应有坡度,如设计无要求,热水采暖和汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道坡度一般为()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采暖管道的安装,管径大于32mm宜采用焊接或法兰连接  管道穿过基础、墙壁和楼板,应该配合土建施工预留孔洞  在同一房间内安装同类型的采暖设备及管道配件,除特殊要求者外,应安装在同一高度上  热水采暖和汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般为0.003,但不得小于0.005  
供回水管道  汽水同向流动管道  汽水逆向流动管道  凝结水管道  
热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002  立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01  对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005  热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s  
热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002  立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01  汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005  热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s  
汽、水同向流动的热水采暖管道  汽、水同向流动的蒸汽管道  汽、水逆向流动的热水采暖管道  凝结水管道  散热器支管  
热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002  立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01  汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005  热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s  
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度不得小于2‰  汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道不得小于2‰  汽、水逆向流动的热水采暖或蒸汽管道,坡度不应小于10‰  散热器支管的坡度应为5‰,坡向应利于排气和泄水  
汽、水同向流动的热水采暖管道  汽、水逆向流动的热水采暖管道  汽、水逆向流动的蒸汽管道  汽、水逆向流动的凝结水管道  
汽,水同向流动的热水采暖管道  汽,水同向流动的蒸汽管道  汽,水逆向流动的热水采暖管道  凝结水管道  散热器支管  
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度应为3‰,不得小于2‰  汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰  汽、水逆向流动的热水采暖管道,坡度不应小于3‰  汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰  散热器支管的坡度应为2%,坡度朝向应利于排气和泄水  
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度应为0.3%,不得小于0.2%  汽、水同向流动的蒸汽管道坡度应为0.2%,不得小于0.1%  汽、水逆向流动的热水采暖管道坡度不应小于0.5%  汽、水逆向流动的蒸汽管道坡度不应小于0.4%  散热器支管的坡度应为2%  
气、水同向流动的热水采暖管道,坡度应为3‰,不得小于2‰  汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰  气、水逆向流动的热水采暖管道,坡度应不小于5‰  汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度应不小于5‰  散热器支管的坡度应为2%,坡向应利于排气和泄水  

热门试题