首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
强油风冷变压器正常运行时,应将冷却器总台数的()做为“工作”冷却 器。
查看本题答案
包含此试题的试卷
变配电《上》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
当强油风冷变压器工作中的冷却器发生故障时应
投入辅助冷却器
自动启动备用冷却器
将冷却器停用
强迫油循环风冷变压器冷却器备用状态是正常的情况下当工作或辅助冷却器任一 组事故停止运行时备用冷却器自
运行中强油循环风冷变压器冷却器发生故障切除全部冷却器时冷却器全停的最长运行时间不得超过
30min
45min
60min
75min
强油循环风冷变压器在切除全部冷却器情况下最长运行时间不能超过
半小时
1小时
2小时
15分钟
变压器冷却器控制投自动当变压器投入运行时工作冷却器应自动投入运行当变压器退出运行时使冷却器全部自动停
强油风冷变压器当冷却系统故障切除全部冷却器带额定负载运行时允许顶层油温上升到75℃但 这种情况下的最
1
2
3
0.5
强迫油循环风冷变压器冷却器备用状态是正常的情况下当工作或辅助冷却器任一组事故停止运行时自动投入运行
变压器强油风冷装置冷却器的控制把手有工作备用辅助和停止四种运行状态
关于变压器330MW机组冷却系统运行方式正确的是
强迫油循环风冷变压器运行时,必须至少投入3组冷却器运行;
冷却装置由两路电源供电,分别为电源I和电源II,两路电源可互为备用;
每组冷却器的运行方式选择可以有工作、辅助、备用、停运四种状态;
当工作或辅助冷却器任一组因故停止运行时,备用冷却器自动投入运行。
强油循环冷却变压器运行时冷却器空载和轻载时不应投入过多的冷 却器空载状态下允许短时不投各种负载下投入
不必投入
全部投入
强行退出
必须投入
强迫油循环风冷变压器运行时必须至少投入组冷却器运行
强油循环风冷变压器在切除全部冷却器情况下最长运行时间不能超过
半小时
1 小时
2 小时
强迫油循环风冷变压器空载运行时应至少投入组冷却器
1
2
3
4
强油风冷变压器的冷却系统故障切除全部冷却器时在额定负荷下允许运行时间为
10分钟
20分钟
30分钟
强油循环风冷变压器在运行中当冷却系统发生故障切除全部冷 却器时变压器在额定负载下允许运行时间不小于m
30
20
10
40
强油风冷变压器当冷却系统故障切除全部冷却器带额定负载运行时允许顶层油温 上升到75℃但这种情况下的最
1
2
3
0.5
为什么强油风冷变压器在低负荷情况下不能将所有冷却器均投入运行
强油循环冷却变压器运行时按照变压器温度决定是否投入冷却器
对强油气风冷强油水冷的变压器冷却系统各组冷却器的工作状态即 工作辅助备用状态应每季进行轮换运行1次
运行中强油循环风冷变压器冷却器发生故障切除全部冷却器时允许变压器在额定负荷下运行允许油面温度达到75
热门试题
更多
输变电设备状态检修试验规程Q/GDW1168-2013适用于国家电网公司 电压等级的交直流输变电设备
外熔断器安装时与水平方向呈度角
无人值守变电站应配置能够实现远方监视和控制的系统下列不包括
10kV户外电缆终端头的导体部分对地距离不应小于mm
当任一台站用变退出时站用变应切换至失电的工作母线段继续供 电
消防设施光电感烟火灾探测器发生与报警信息不对应时常用的检修策略为
电抗器套管柱头热点温度>℃或δ≥95%应定义为危急缺陷
班组管理是班组为了完成上级部门或工区下达的而必须搞好的各 项工作的总称
母线设备中的金属导线热点温度>℃或δ≥80%应定义为严重缺陷
泡沫灭火器应由专业单位负责保养维修应定期检查保险销及铅封是 否完好压力值或充装量是否符合要求瓶头阀喷管等有无损坏简体是否锈 蚀或泄漏
的主要职责是确保企业生产销售等流程的最佳作业
火灾自动报警系统应具备防措施在户外安装的设备应有防雷防水防 腐蚀措施
保护装置应电子式互感器的采样响应延迟当响应延时发生变化时应闭 锁采自不同MU且有采样同步要求的保护
例行巡视三类变电站每不少于1次
电力设备和电力线路接地电阻一般要求不大于Ω
端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱柜门应卷出排水槽顶上采用结构以防止雨水存积
变压器正常运行时上层油温不超过℃
变压器铁心夹件接地电流测试检测周期35kV~110kV每不少 于一次
在Word2007中使用绘图工具中格式选项卡组中的按钮 可将选定的形状置于顶层
隔离开关长期不操作机构卡涩轴承锈死时强行操作往往导致部件
变压器一二次绕组的匝数之比为25二次侧电压为400V一次侧电压为 V
站用交流电源系统验收细则要求直流空气断路器熔断器应具有安—秒特性 曲线上下级应大于级的配合级差
电流互感器产生异常声响可能是有末屏开路及内部绝缘损坏二 次开路铁芯或零件松动
可以实现过程层设备和间隔层设备之间的数据连接是综合自动化系 统数据通信功能实现的基础
并联电路中的总电流等于
关于BP-2B母差保护其描述错误的是
126kV组合电器隔离开关额定母线转换电压为V
进行暂态地电压局部放电检测时人体不能接触以免改变其对地 电容
在距离电抗器中心为倍直径的周边及垂直位置内无金属闭环存在
覆冰天气时对断路器进行特殊巡视观察外绝缘的覆冰厚度及冰凌桥接程 度覆冰厚度不超10mm冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的爬电不 超过第二伞裙不出现中部伞裙爬电现象
热门题库
更多
热泵
电源技术
变配电
车辆电气装置
车辆走行装置
制冷与空调设备安装修理技术
食品化学
食品工艺学
啤酒工艺学
酿酒工艺学
软饮料工艺学
食品原料学
食品毒理学
发酵工程
食品安全学
食品工程原理